再发一遍:室内消火栓流量和消火栓布置数量疑惑
南海有鱼
2015年01月31日 15:48:24
只看楼主

昨日发贴,到今天都没有审核,不等了,再发一次。 消规3.5.2中规定,24米以下丙类厂房的室内消火栓设计流量20L/s,同时使用消火栓水枪数4支。在7.4.6中规定,室内消火栓布置应满足同时两支水枪的充实水柱灭火,那表3.5.2中的同时使用消火栓4支有何意义?仅在计算消防水量和配管时使用吗?未做过消防,心中有疑虑,求各位老师解惑。

2015年01月31日 21:09:06
2楼
一支消火栓按5L考虑,4支就是20,两股水柱是消火栓布置的要求,给系统水量没直接关系
回复
南海有鱼
2015年02月01日 10:03:41
3楼
是不是配管按照四支来计算,比如立管、横管,
回复
waterdn
2015年02月01日 12:13:41
4楼
这个我觉得是考虑厂房的着火面积。规范说的每个点要同时两支水枪补救,这个好理解,但是着火面积超过这两只水枪的救火范围就要考虑另外两支水枪进行补救,那就需要4支水枪了。当然水枪是越多越好,但编规范的应该也可以成本和火灾性质才定的这个数量。
回复
phanghui
2015年02月01日 17:12:57
5楼
来学习的。。。。。
回复
云飘飘
2015年02月02日 06:03:20
6楼
两股是考虑消火栓间距,4支考虑上下层或者相邻防火分区出水。
回复
马戈
2015年02月02日 17:27:14
7楼

两股是考虑消火栓间距,4支考虑上下层或者相邻防火分区出水。
回复
thinpig
2015年02月02日 17:46:11
8楼
艹,现在怎么这么多僵尸回复
回复
ku_ser
2015年02月03日 10:41:32
9楼
同时使用我理解的就是不是一个点着火了能够供给几只消火栓的,两支同时到达时每个点都要有两个保证,不是一个概念的,
回复
石榴花儿
2015年02月03日 11:03:21
10楼
两股密实水柱同时覆盖任何区域,建筑面积过大时,须考虑所需总水柱数,同时考虑上下层或者相邻防火分区出水水柱。