框架梁与剪力墙平行并在端部重合、框架柱相交怎么锚固,见下图。框架梁纵筋是该锚固到剪力墙里面还是框架柱里面?求高手解答。。。
框架梁与剪力墙平行并在端部重合、框架柱相交怎么锚固,见下图。框架梁纵筋是该锚固到剪力墙里面还是框架柱里面?求高手解答。。。
2楼
框架梁在左侧,右端是剪力墙和框架柱。
回复
3楼
有人知道吗,求解答一下啊。
回复
4楼
锚入墙里即可,满足锚固长度
回复
5楼
lvyangdec 发表于 2015-2-3 16:17 锚入墙里即可,满足锚固长度同意此意见。该框架柱也是剪力墙的一部分,是带端柱的剪力墙
回复
6楼
我也觉得锚入强力!
回复
7楼
此问题还有高手解答吗
回复
8楼
你说的问题是结构中框架梁一段支座为框架柱,另一端支座是剪力墙身,而施工图该梁又是标明的框架梁(kl),这种情况当支座为框架柱时梁纵筋应在柱的核心区锚固及梁端加密,当支座为剪力墙身时分两种情况:一,剪力墙与框架梁垂直相交,当梁高大于2倍墙厚时,设计一般会采取必要的措施如设置扶壁柱,当梁高小于两倍墙厚时,可按非框架梁节点处理;二、剪力墙身平行于框架梁时,可按框架节点构造。
回复
9楼
看看图集吧,这个比较难说清
回复
10楼
这个问题是谁问的,没有问题啊
回复
11楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复