请问师傅们:S910KV配变安装时把呼吸器碰断,整个没了,在没做任何措施的情况下运行,多长时间会出问题?安装的现场五六个人员一点责任心都没有!现在才发现。
请问师傅们:S910KV配变安装时把呼吸器碰断,整个没了,在没做任何措施的情况下运行,多长时间会出问题?安装的现场五六个人员一点责任心都没有!现在才发现。
2楼
没有呼吸器会加快变压器油的劣化时间,不过以前老式也没有呼吸器,最好还是弄一个把,后续更换变压器油也不用很频繁
回复
3楼
问题不是这么简单的,呼吸器碰断了,呼吸器管道就和大气直通了,在没有发现的这段时间里已经有潮气和杂质进入,严格说应该立刻修复呼吸器并更换或过滤变压器油。
回复
4楼
也没有这么的严重,变压器内部一般温度比外面高,潮气进入的可能性不是没有,但几乎短时间内没有明显的改变。如果这两天变压器的温度没有大的变化,油面变化不大,交换的空气很少,所以不用太担心。
但是尽快处理还是要的。
回复