配变加油?
dwzhxs1980
dwzhxs1980 Lv.7
2015年01月30日 21:09:32
只看楼主

求因压力释放伐没打开,负荷大,造成喷油!广东科源电气公司S11-M-250/10配变正确加油方法及注意事项?谢谢~~

求因压力释放伐没打开,负荷大,造成喷油!广东科源电气公司S11-M-250/10配变正确加油方法及注意事项?谢谢~~
免费打赏
wboy8759
2015年01月30日 21:55:16
2楼
“压力释放伐没打开,负荷大,造成喷油!”——压力释放伐不会因为负荷大就打开的。喷油在什么部位?一般怀疑存在内部绕组匝间短路或分接头松动拉弧,最好做做油化验看看。
回复
dwzhxs1980
2015年01月30日 22:08:35
3楼


喷油在一相高压套管上,新投时压力释放伐的投运前固定螺丝没拧开!
回复
dwzhxs1980
2015年01月30日 22:11:57
4楼
油位计可见到红色油位标志满视窗,谢谢!
回复
wboy8759
2015年01月30日 22:28:12
5楼
dwzhxs1980 发表于 2015-1-30 22:11 油位计可见到红色油位标志满视窗,谢谢!油加多了。还要注意排气。“投运前固定螺丝没拧开”这是你们自己责任。
回复
dwzhxs1980
2015年01月30日 23:21:58
6楼


正常运行时是油位计为蓝色,喷油后全红色,看不到油位。
回复
dwzhxs1980
2015年01月30日 23:23:22
7楼


正常运行时是油位计为蓝色,喷油后全红色,看不到油位。
回复
beida_energy
2015年01月31日 15:35:56
8楼
貌似有短路故障吧?正常的电流涌动不会造成喷油。