稳压泵是否需要自动停泵?
xfd831
xfd831 Lv.12
2015年01月30日 20:33:03
只看楼主

引言:国标图集《98S205》中规定,当主泵启动时,需要反馈信号切断稳压泵,要求稳压泵自动停泵。今天听一规范组(水消规)专家解释,他提到水消规中没提到稳压泵是否需要自动停泵(注:水消规提的是消防主泵不得自动停泵,而稳压泵因不属于消防设施的关键部位,具一些同行及资料介绍,国外并不对稳压泵做消防认证),他的建议是稳压泵也不用自动停泵,与原国标图集的技术要求不一致。如果稳压泵不停,那么主泵启动后,相当于流量相差极大的两台水泵并联供水。

引言:
国标图集《98S205》中规定,当主泵启动时,需要反馈信号切断稳压泵,要求稳压泵自动停泵。今天听一规范组(水消规)专家解释,他提到水消规中没提到稳压泵是否需要自动停泵(注:水消规提的是消防主泵不得自动停泵,而稳压泵因不属于消防设施的关键部位,具一些同行及资料介绍,国外并不对稳压泵做消防认证),他的建议是稳压泵也不用自动停泵,与原国标图集的技术要求不一致。


如果稳压泵不停,那么主泵启动后,相当于流量相差极大的两台水泵并联供水。
问题:1、如果小泵扬程大(或泵后出水压力高),大泵能否顺利启动和平稳运行?
2、如果小泵扬程小(或泵后出水压力低),大泵启动后是否会导致小泵憋压损坏?
---------------------------------------------------------------
希望有同行参与讨论或解答这两问题,如果有亲身工程体验,不妨详细阐述一下。


版专攻
2015年01月30日 21:13:28
2楼
1.稳压设备的压力必定要设置启动主泵压力.停稳压泵压力、启动稳压泵压力,三个不同的值,所以肯定能启动消防主泵的
2.两泵并联运行,流量和扬程差别很大的时候,小泵对大泵估计没啥影响,小泵只要有流量,当设置的压力到停泵压力时,估计会自己停泵
回复
xfd831
2015年01月30日 21:32:37
3楼
版专攻 发表于 2015-1-30 21:13 1.稳压设备的压力必定要设置启动主泵压力.停稳压泵压力、启动稳压泵压力,三个不同的值,所以肯定能启动消防 …版主的回复好像跟我提的问题没有什么关系。不过还是谢谢版主跟贴。
回复
版专攻
2015年01月30日 21:40:13
4楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-30 21:48 编辑 xfd831 发表于 2015-1-30 21:32 版主的回复好像跟我提的问题没有什么关系。不过还是谢谢版主跟贴。我的意思,如果稳压泵设置三个压力点控制1.启动主泵(最小值)、2.启动稳压泵(中间值)、3.停稳压泵(大值),你仔细想一下,启动主泵后整个管网压力升高,而主泵的压力要求最不利点动压最小也0.25MPa,而稳压泵只是最不利点保证0.15MPa;故当主泵启动后的压力,已经到了稳压泵停泵的压力值,稳压泵会自己停,不需要切断稳压泵,主泵和稳压泵并联运行的可能性也就几乎没了
回复
老谭
2015年01月30日 23:22:25
5楼
按图集,当压力下降到主泵启动,稳压泵是同时停;
水消规刚出,我跟电气讨论过这问题,原来以前他们电气一直没接线去控制主泵启动的,压根就没管这个电接点压力表,估计他们以前没研究这本稳压设备图集,不过这图集有点老掉牙.....
回复
老谭
2015年01月30日 23:38:17
6楼
这问题我也想了很久,最近敲定消火栓系统这么实施:
稳压泵由电接点压力表设两个压力触点控制启停,不再控制主泵的开启;在泵房出水管上设压力开关,并将信号引到消防泵控制柜,控制主泵自动启动。无论稳压泵上置还是下置,都这么做。
个人觉得这种做法更与水消规的条文说法吻合,电气控制也简单。
回复
云飘飘
2015年01月31日 08:00:30
7楼
应该设置自动停泵。
回复
管道工马里奥
2015年01月31日 11:23:52
8楼
版专攻 发表于 2015-1-30 21:40 我的意思,如果稳压泵设置三个压力点控制1.启动主泵(最小值)、2.启动稳压泵(中间值)、3.停稳压泵(大 …测定压力的点设置在哪我一直没搞清啊,不过貌似在止回阀前,那么主泵提供的压力就不会影响气压罐吧,那是不是就不会形成稳压泵停泵了?所以要另外设置停泵压力么?一点想法
回复
ziqiangbuxi
2015年01月31日 14:34:25
9楼
我们这里有些工程消防检测时会提出这个要求,多数时候是不提的。
消防水设计时会给出稳压泵的4个压力点,但是电气设计时几乎都没有关注这点,也无从实现稳压泵停泵了。
回复
版专攻
2015年01月31日 14:39:32
10楼
管道工马里奥 发表于 2015-1-31 11:23 测定压力的点设置在哪我一直没搞清啊,不过貌似在止回阀前,那么主泵提供的压力就不会影响气压罐吧,那是 …稳压设备要是放在消防泵房内要考虑气压罐的耐压等级或者气压罐后是不是设置止回阀
回复
xfd831
2015年01月31日 16:40:05
11楼
版专攻 发表于 2015-1-30 21:40 我的意思,如果稳压泵设置三个压力点控制1.启动主泵(最小值)、2.启动稳压泵(中间值)、3.停稳压泵(大 …感谢版主的参与讨论,首先申明一下,稳压泵停泵与切断稳压泵电源运行不同。——————————————–以前的图集,稳压泵停泵压力会高于主泵扬程。新消规下,稳压泵停泵压力与主泵没必然的联系,可能高于,也可能低于。1、当停泵压力高于主泵的时候,那主泵启动势必不能通过水压反馈给稳压装置,让其自动停泵。那么这时候稳压泵一直在运动,是否会影响主泵顺利启动和启动后的平稳运行?2、当停泵压力低于主泵的时候,那看起来水压升高会让稳压泵停泵。但是我们需要考虑到系统出水,以及出水量的不确定性,大水量出水,压力下降,稳压泵又要启动,火场中可能有时候栓口多开,有时候栓口需要关小等等,那么管网压力在高-低之间徘徊变化。如果不切断稳压泵,稳压泵不停启停,甚至憋压运行。如果稳压泵高强度的频繁启停或憋压运行坏了,对系统出水灭火会带来什么后果(没有实际检测,个人目前无法得知)?————————————————-个人观点:虽然现国标图集的稳压装置不符合新的水消规,但里面的主泵启动后切断稳压泵的运行是值得借鉴的。不清楚会上水消规的专家认为不需要切断稳压泵电源是随口荡荡的,还是经过深思熟虑的结果?
回复