引言:国标图集《98S205》中规定,当主泵启动时,需要反馈信号切断稳压泵,要求稳压泵自动停泵。今天听一规范组(水消规)专家解释,他提到水消规中没提到稳压泵是否需要自动停泵(注:水消规提的是消防主泵不得自动停泵,而稳压泵因不属于消防设施的关键部位,具一些同行及资料介绍,国外并不对稳压泵做消防认证),他的建议是稳压泵也不用自动停泵,与原国标图集的技术要求不一致。如果稳压泵不停,那么主泵启动后,相当于流量相差极大的两台水泵并联供水。
引言:
国标图集《98S205》中规定,当主泵启动时,需要反馈信号切断稳压泵,要求稳压泵自动停泵。今天听一规范组(水消规)专家解释,他提到水消规中没提到稳压泵是否需要自动停泵(注:水消规提的是消防主泵不得自动停泵,而稳压泵因不属于消防设施的关键部位,具一些同行及资料介绍,国外并不对稳压泵做消防认证),他的建议是稳压泵也不用自动停泵,与原国标图集的技术要求不一致。
如果稳压泵不停,那么主泵启动后,相当于流量相差极大的两台水泵并联供水。
问题:1、如果小泵扬程大(或泵后出水压力高),大泵能否顺利启动和平稳运行?
2、如果小泵扬程小(或泵后出水压力低),大泵启动后是否会导致小泵憋压损坏?
---------------------------------------------------------------
希望有同行参与讨论或解答这两问题,如果有亲身工程体验,不妨详细阐述一下。
12楼
管道工马里奥 发表于 2015-1-31 11:23 测定压力的点设置在哪我一直没搞清啊,不过貌似在止回阀前,那么主泵提供的压力就不会影响气压罐吧,那是 …稳压装置的压力测试点在止回阀后,管网的压力能反馈给稳压装置的。
回复
13楼
老谭 发表于 2015-1-30 23:38 这问题我也想了很久,最近敲定消火栓系统这么实施: 稳压泵由电接点压力表设两个压力触点控 …新水消规出来后,个人出的项目也是经过多次推敲。做法与你的类同。不再由稳压装置处的压力检测点控制主泵启泵,这个在这次学习上,专家也认为不需要,是一致的。不同的是我认为主泵启动后,需要切断稳压泵的电源,专家认为不用去管。
回复
14楼
xfd831 发表于 2015-1-31 16:41 稳压装置的压力测试点在止回阀后,管网的压力能反馈给稳压装置的。我看图集上远传压力表是在出水管上,有的电接点压力表是在水罐上,搞不太懂,这两个是一回事么,测压力的?
回复
15楼
管道工马里奥 发表于 2015-1-31 16:46 我看图集上远传压力表是在出水管上,有的电接点压力表是在水罐上,搞不太懂,这两个是一回事么,测压力的 …对管网来说是一回事情。
回复
16楼
xfd831 发表于 2015-1-30 21:32 版主的回复好像跟我提的问题没有什么关系。不过还是谢谢版主跟贴。版主回答的很专业,楼主要先把你稳压泵的控制原理搞清楚
回复
17楼
我一般还是按照原来的图集来做,当主泵启动后切断稳压泵电源。
回复
18楼
对于第一个问题,我想帮楼主换个方式问,如果稳压泵一直能维持管网的压力,是不是对开启主泵产生影响?
我觉得如果管网泄露或者开启了一个喷头,管网的压力势必会一直下降,直到开启主泵。这种一直能维持管网压力的状况太理想了。
对于第二个问题,停泵压力小于主泵压力?什么时候小于?想不出来。
回复
19楼
我记得好像技术措施上有
回复
20楼
稳压泵设计时应该带气压罐的,气压罐压力足够时,自动停止了,不存在憋不憋
消防水泵可直启,可设置流量开关启动,流量开关启动时,为保证不误动作,最好与探测器与门动作联动。稳压泵的扬程和流量选型时,是注意不要触发流量开关的
回复
21楼
xfd831 发表于 2015-1-31 16:46 新水消规出来后,个人出的项目也是经过多次推敲。做法与你的类同。不再由稳压装置处的压力检测点控制主泵 …详GB27898.3之5.4.1.4条,强条
回复