问题讨论: 很多设计师可能会得到业主同样的一个反馈,那就是夏季空调效果还以,但是到了冬季为什么就不暖和了,这可能主要还是归咎于两个方面,一是空调系统形式,二是气流组织形式。 作为暖通工程师,当然首先我们强调的是选用合理的系统并做合理的气流组织设计,以满足空调的效果。往往在空调系统设计和选择上受到很多局限性,比如项目规模、业主投资和管理要求,或者后期装饰的造型要求,机电往往屈从于装饰,安装时布置风口,形成不恰当的气流等等,因为热空气的上浮,所以会出现冬季的供热效果差。
问题讨论:
很多设计师可能会得到业主同样的一个反馈,那就是夏季空调效果还以,但是到了冬季为什么就不暖和了,这可能主要还是归咎于两个方面,一是空调系统形式,二是气流组织形式。
作为暖通工程师,当然首先我们强调的是选用合理的系统并做合理的气流组织设计,以满足空调的效果。往往在空调系统设计和选择上受到很多局限性,比如项目规模、业主投资和管理要求,或者后期装饰的造型要求,机电往往屈从于装饰,安装时布置风口,形成不恰当的气流等等,因为热空气的上浮,所以会出现冬季的供热效果差。
而我们在这讨论的并不局限于合理的空调系统如何去保证冬季空调的供热效果,更希望能通过本次的话题,提出对各种(如主机选用、系统的设置,末端空间等等)不利情况下,采取如何的处理手段在设计阶段就避免此问题的出现?
请大家将设计中遇到的此类问题拿出来一起分析,我们共同探讨解决。
有设计问题大家聊!
每月,都会评出本月
解答之星
:kiss:并奖以勋章作为鼓励
12楼
这个我觉得应该考虑不同的地区:
(1)、夏热冬冷冻的区域:夏季供冷要求高,冬季供暖要求高,简单的方法可以:风口采用双层百叶夏季百叶分口可以往上调,增加贴附长度,送风效果更佳;冬季百叶风口协调,使热空气下送到更低的空间。空调形式可以采用全空气或者风机盘管加新风都可以,条件可以的话,采用冬季采用地板辐射供暖,热源为地源热泵。
(2)、夏热冬暖地区:夏季制冷的要求高,冬季采暖要求低的话,可以采用百叶风口或者散流器送风。空调系统采用全空气或者风机盘管加新风。
(3)、寒冷地区的集中供暖应该就可以满足要求了。
回复
13楼
个人觉得地板辐射供暖并制冷比顶送风的空调系统效果好很多,温度比较均匀,舒适性高。可以以土壤和水为冷热源,以低品位能源代替高品位能源,比较节能能源。但这样初投资较高,且适用于单体的较小的建筑
回复
14楼
有钱的话就多做一套地送风系统,设置阀门切换,夏天就天花板送风,冬天就地板送风,效果也是杠杠的,多了几台风机盘管的钱,效果肯定不错!
回复
15楼
来学习的!!
回复
16楼
送风形式多采用下送风
测送风避免灯带石膏线,出风可以设计在石膏线下方,或者测送风面做成倾斜面
回复
17楼
冷空气下沉,而热空气上浮,即要考虑夏季送风舒适,冬季又暖和又舒适,这确实不好进行气流组织,对于吊顶低的房间,可考虑采用方散送风,对于吊顶高度大的空间可采用双层百叶,高大空间可采用球形喷口或旋流风口。
回复
18楼
冷空气下沉,而热空气上浮,即要考虑夏季送风舒适,冬季又暖和又舒适,这确实不好进行气流组织,对于吊顶低的房间,可考虑采用方散送风,对于吊顶高度大的空间可采用双层百叶,高大空间可采用球形喷口或旋流风口。
回复
19楼
冬季采暖效果不好主要是受制于现有的建筑条件,如大规模的采用玻璃幕墙和敞开的大空间等。冬季如需解决好上述大空间玻璃幕墙结构的采暖问题,最好的做法是地暖+空调新风系统。
回复
20楼
她板辐射供暖普遍受到住户青眯的原因所在。提高围护结构的保温,在室内外温差不变的情况下,室内空气对内墙面的流动状态不变时,因单位面积传热量的下降,外墙内墙面温度会上升,有利对于人体冷辐射的减少。还应说明,此措施下,围护结构耗热量减少,当其它耗热量不发生变化时,若不减少供暖的热量,会导致室内温度上升,更有利于人们的舒适感增加。
回复
21楼
学习学习,谢谢楼主
回复