关于“确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区”
lsmqhln
lsmqhln Lv.12
2015年01月30日 10:47:27
只看楼主

看了朱炳寅的《高层建筑混凝土结构技术规程的应用与分析》一书,感到其中对规范的一些概念性问题的理解有点问题。举一例子,在他的书的357页上部:“按本条规定对落地剪力墙弯矩和剪力进行调整后,仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区。”为什么要 ”确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区“ ?------规范上有要求这一条吗?我觉得应该说“确保落地剪力墙的底部加强区能出现塑性铰”。



看了朱炳寅的《高层建筑混凝土结构技术规程的应用与分析》一书,感到其中对规范的一些概念性问题的理解有点问题。

举一例子,在他的书的357页上部:“按本条规定对落地剪力墙弯矩和剪力进行调整后,仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区。”

为什么要 ”确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区“ ?------规范上有要求这一条吗?

我觉得应该说“确保落地剪力墙的底部加强区能出现塑性铰”。










免费打赏
lsmqhln
2015年02月02日 13:48:18
2楼


确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区

确保落地剪力墙的底部加强区能出现塑性铰

---------------这两句话有区别吗?各是什么意思??


回复
lsmqhln
2015年02月02日 15:11:32
3楼

朱炳寅的《高层建筑混凝土结构技术规程的应用与分析》一书的357页上部:“按本条规定对落地剪力墙弯矩和剪力进行调整后,仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区。”

”仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区“ ?------这句话对吗??


回复
lsmqhln
2015年02月03日 09:25:46
4楼
朱炳寅的《高层建筑混凝土结构技术规程的应用与分析》一书的357页上部:“按本条规定对落地剪力墙弯矩和剪力进行调整后,仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区。”

----------他的说法是错误的!


回复
lsmqhln
2015年02月15日 08:31:19
5楼


不知道这句话的错误在哪里吗?
回复
lsmqhln
2015年03月18日 16:53:15
6楼


当地震来了时,并不是要求“确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区”,

而是, 结构的底部要加强,不要轻易出现破坏,但是,如果底部出现了破坏,要求是不出现剪切破坏,仅出现弯曲破坏,即出现塑性铰。

结构的底部是要强于结构的上部的,底部一旦破坏,上部是保不住的。




回复
childnie
2015年03月18日 22:41:29
7楼
进来看看,学习了。
回复
childnie
2015年03月18日 22:55:41
8楼
进来看看,学习了。
回复
sxgjgwz
2015年08月19日 11:57:11
9楼
楼主自问自答
回复
sxgjgwz
2015年08月19日 11:58:58
10楼
纠问这句话的对错有意义吗
回复
icywindc
2015年08月19日 16:42:58
11楼
虽然没看这本书,但这句话是没问题的。 是你没理解到,为什么剪力墙底部要加强?就是因为他的塑性铰是在墙底处,按他的意思说塑性铰如果出现在其他楼层,但是那些楼层并没有加强。所以就比较危险。我觉得应该就是这个意思
回复

相关推荐