看了朱炳寅的《高层建筑混凝土结构技术规程的应用与分析》一书,感到其中对规范的一些概念性问题的理解有点问题。举一例子,在他的书的357页上部:“按本条规定对落地剪力墙弯矩和剪力进行调整后,仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区。”为什么要 ”确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区“ ?------规范上有要求这一条吗?我觉得应该说“确保落地剪力墙的底部加强区能出现塑性铰”。
看了朱炳寅的《高层建筑混凝土结构技术规程的应用与分析》一书,感到其中对规范的一些概念性问题的理解有点问题。
举一例子,在他的书的357页上部:“按本条规定对落地剪力墙弯矩和剪力进行调整后,仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区。”
为什么要 ”确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区“ ?------规范上有要求这一条吗?
我觉得应该说“确保落地剪力墙的底部加强区能出现塑性铰”。
2楼
确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区
确保落地剪力墙的底部加强区能出现塑性铰
---------------这两句话有区别吗?各是什么意思??
回复
3楼
朱炳寅的《高层建筑混凝土结构技术规程的应用与分析》一书的357页上部:“按本条规定对落地剪力墙弯矩和剪力进行调整后,仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区。”
”仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区“ ?------这句话对吗??
回复
4楼
朱炳寅的《高层建筑混凝土结构技术规程的应用与分析》一书的357页上部:“按本条规定对落地剪力墙弯矩和剪力进行调整后,仍能确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区。”
----------他的说法是错误的!
回复
5楼
不知道这句话的错误在哪里吗?
回复
6楼
当地震来了时,并不是要求“确保落地剪力墙的塑性铰出现在底部加强区”,
而是,
结构的底部要加强,不要轻易出现破坏,但是,如果底部出现了破坏,要求是不出现剪切破坏,仅出现弯曲破坏,即出现塑性铰。
结构的底部是要强于结构的上部的,底部一旦破坏,上部是保不住的。
回复
7楼
进来看看,学习了。
回复
8楼
进来看看,学习了。
回复
9楼
楼主自问自答
回复
10楼
纠问这句话的对错有意义吗
回复
11楼
虽然没看这本书,但这句话是没问题的。 是你没理解到,为什么剪力墙底部要加强?就是因为他的塑性铰是在墙底处,按他的意思说塑性铰如果出现在其他楼层,但是那些楼层并没有加强。所以就比较危险。我觉得应该就是这个意思
回复