超限高层型钢剪力墙问题
zj20051114
zj20051114 Lv.2
2015年01月29日 21:34:32
只看楼主

超限高层设计时,型钢剪力墙内的钢筋和拉筋与型钢交叉的地方,除了型钢穿孔和绕开外,还有什么样的连接方式?

超限高层设计时,型钢剪力墙内的钢筋和拉筋与型钢交叉的地方,除了型钢穿孔和绕开外,还有什么样的连接方式?
免费打赏
xiaohe20060315
2015年01月30日 10:16:06
2楼
这个确实不懂,坐等高手解答
回复
jinying198
2015年01月30日 11:43:53
3楼
目前来看没有其他更好的方式
回复
beachboy1369
2015年01月30日 15:13:06
4楼
与墙身钢板上栓钉焊接
回复
追魂南霸天
2015年02月04日 09:09:12
5楼
路过一下~~~~
回复
yy594435395
2015年02月04日 17:35:13
6楼
4#的讲的不错哈
回复
beachboy1369
2015年02月05日 17:17:20
7楼
应该是钢板上预留套筒,钢筋与套筒连接,但是整片墙身应该是有穿钢板的钢筋,隔几根穿一下
回复
tangxinmin123
2016年09月19日 10:53:55
8楼
路过学习下
回复
天呐01
2016年09月27日 16:35:42
9楼
钢筋遇到钢板 穿孔、套筒连接或者绕过,注意穿孔率不要超过规范规定。
回复
winifred1900
2016年09月28日 12:41:24
10楼
钢板剪力墙? 直接跟栓钉焊接就行吧,本身拉结筋直径也不大。
回复
chinalxb
2016年12月01日 19:28:03
11楼
各抒己见啊!
回复

相关推荐