本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-29 15:17 编辑 请大家帮忙看看以下“电气防火技术检测报告”有何问题!!!备注:图4、图5中整改完毕的字样是施工单位拿到报告后自己手填上的!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-29 15:17 编辑
请大家帮忙看看以下“电气防火技术检测报告”有何问题!!!
备注:图4、图5中整改完毕的字样是施工单位拿到报告后自己手填上的!!!
12楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-30 16:07 编辑
继续发前言和目录
注第4、5、6、7、8章的全部内容及第九章中的9.3.1条都是强制性的!!!
第四章 供配电装置
第五章 低压配电装置
第六章 配电线路
第七章 低压用电设备
第八章 接地和等电位联结
第九章 火灾预防性检测方法
编制单位主要是主流建筑设计院!!!
编制依据含现行建设工程电气验收规范、建筑内部装修设计防火规范!!!
编制人中有王厚余、王金元等名家!!!
回复
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-30 12:01 编辑
火灾危险等级的划分!!!
回复
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 12:50 编辑
火灾危险类别的划分及报告的主要内容
显然,一楼报告中的内容严重不齐全!!!
缺少设计材料、设备材料、原始记录数据、图片资料等规范要求的检测报告必须项!!!
回复
15楼
被测部分火灾危险评定系数!!
回复
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 12:52 编辑
看一部分正文内容!!!
可见:规范要求得很细致、很严格!!!
而这一很重要的部分,在该检测报告中根本就没有反映!!!
回复
17楼
防火漏电接线方法1
回复
18楼
剩余电流保护器动作检验图
回复
19楼
检测周期表
回复
20楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-30 13:35 编辑
今天上午与该检测报告的批准人进行了电话联系,对方表示:
1、报告中提到的那个编制依据至今还是送审稿,国家并未出正式稿!!!
2、是公安部消防局让该公司按照此送审稿进行检测的!!!
3、2013年之前,我市所有房建工程竣工验收前,都被要求做了此检测,但之后没再要求!!!
4、该报告只用于公安消防系统,并不适用于建筑系统,建委也不认!!!
5、该报告完全不能用于前面“新疆维吾尔自治区建筑工程质量强制性检测规定”提到的
强制性检验鉴定!!!这已经明确告诉了前来要求检测的甲方联系人(注:实际上是施工单位的杨工);杨工明知道不行,还非要让做的!!!
6、公司的资质范围至今还是只能检测明敷电气线路和临时性电气线路,根本不能检测建筑工程中的暗敷线路!!!
回复
21楼
回复