请大家帮忙看看某“电气防火技术检测报告”有何问题!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2015年01月29日 12:11:38
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-29 15:17 编辑 请大家帮忙看看以下“电气防火技术检测报告”有何问题!!!备注:图4、图5中整改完毕的字样是施工单位拿到报告后自己手填上的!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-29 15:17 编辑

请大家帮忙看看以下“电气防火技术检测报告”有何问题!!!


备注:图4、图5中整改完毕的字样是施工单位拿到报告后自己手填上的!!!

封皮.jpg


说明.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


6.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
muyuyao
2015年01月30日 11:54:59
12楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-30 16:07 编辑

继续发前言和目录

注第4、5、6、7、8章的全部内容及第九章中的9.3.1条都是强制性的!!!

第四章 供配电装置

第五章 低压配电装置

第六章 配电线路

第七章 低压用电设备

第八章 接地和等电位联结

第九章 火灾预防性检测方法






编制单位主要是主流建筑设计院!!!

编制依据含现行建设工程电气验收规范、建筑内部装修设计防火规范!!!

编制人中有王厚余、王金元等名家!!!

回复
muyuyao
2015年01月30日 11:59:00
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-30 12:01 编辑

火灾危险等级的划分!!!
回复
muyuyao
2015年01月30日 12:02:03
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 12:50 编辑

火灾危险类别的划分及报告的主要内容

显然,一楼报告中的内容严重不齐全!!!

缺少设计材料、设备材料、原始记录数据、图片资料等规范要求的检测报告必须项!!!
回复
muyuyao
2015年01月30日 12:03:37
15楼
被测部分火灾危险评定系数!!
回复
muyuyao
2015年01月30日 12:05:22
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 12:52 编辑

看一部分正文内容!!!

可见:规范要求得很细致、很严格!!!

而这一很重要的部分,在该检测报告中根本就没有反映!!!
回复
muyuyao
2015年01月30日 12:07:26
17楼
防火漏电接线方法1
回复
muyuyao
2015年01月30日 12:08:17
18楼
剩余电流保护器动作检验图
回复
muyuyao
2015年01月30日 12:09:15
19楼
检测周期表
回复
muyuyao
2015年01月30日 13:29:15
20楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-30 13:35 编辑

今天上午与该检测报告的批准人进行了电话联系,对方表示:

1、报告中提到的那个编制依据至今还是送审稿,国家并未出正式稿!!!

2、是公安部消防局让该公司按照此送审稿进行检测的!!!

3、2013年之前,我市所有房建工程竣工验收前,都被要求做了此检测,但之后没再要求!!!

4、该报告只用于公安消防系统,并不适用于建筑系统,建委也不认!!!

5、该报告完全不能用于前面“新疆维吾尔自治区建筑工程质量强制性检测规定”提到的 强制性检验鉴定!!!这已经明确告诉了前来要求检测的甲方联系人(注:实际上是施工单位的杨工);杨工明知道不行,还非要让做的!!!

6、公司的资质范围至今还是只能检测明敷电气线路和临时性电气线路,根本不能检测建筑工程中的暗敷线路!!!
回复
muyuyao
2015年01月30日 13:38:54
21楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 15:00 编辑

http://bbs.co188.com/thread-9055308-1-1.html
求:建筑电气防火检测规程



“建筑电气火灾预防性检测技术要求和方法”找到了,以下网站提供免费下载!!!

http://bbs.co188.com/thread-9055794-1-1.html

不但有我所引用的送审稿,而且还有更加完善的征求意见稿,且征求意见稿中所有技术性内容全部是强制性的!!!

送审稿的编制依据含现行建设工程电气验收规范、建筑内部装修设计防火规范、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范、漏电保护器安装与运行、剩余电流式电气火灾监控探测器、电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范且强调被本标准引用而成为本标准的条文!!!