本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-29 15:17 编辑 请大家帮忙看看以下“电气防火技术检测报告”有何问题!!!备注:图4、图5中整改完毕的字样是施工单位拿到报告后自己手填上的!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-29 15:17 编辑
请大家帮忙看看以下“电气防火技术检测报告”有何问题!!!
备注:图4、图5中整改完毕的字样是施工单位拿到报告后自己手填上的!!!
22楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 15:04 编辑
真希望大家能踊跃发言!!!
本论坛内肯定还有监督站的同行,也请谈谈你们在实际工作中是如何处理类似事情的!!!
那我就再抛块砖了!!!
我认为我们
根据建设厅文件要求得到的是建设工程强制性检验鉴定,其报告内容中肯定要强调实际安装与设计相符,符合相关安装及验收规范的要求!!!
而消防检测时,丝毫不会理会设计,只注重现状防火安全,所以其报告中丝毫不敢说实际安装与设计相符,更不敢说符合相关安装及验收规范的要求!!!
你报告中都不敢承诺与设计相符、满足相关安装及验收规范要求的话,你能让建设单位、监理单位、监督站放心吗???!!!
要你这样的报告还有什么用处???!!!
这也是一个最最浅显的道理!!!
回复
23楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-30 17:44 编辑
DB11 065-2010 电气防火检测技术规范
北京的
编制人中有王厚余
北京市质量技术监督局发布
且还是对2000北京此地标版本的替代
回复
24楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-30 17:55 编辑
我问了新疆维吾尔自治区质量技术监督局,说我自治区没有电气防火检测技术规范的地方标准!!!
北京的地标都出台15年了!!!
我们的国标何时能够出台???!!!
回复
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 12:41 编辑 muyuyao 发表于 2015-1-30 10:24 本报告说明的编制依据主要是建筑电气防火检测规程 (国家标准送审稿)!!!送审稿内容也能当做检测的主 …我估计根本就不存在本报告说明编制依据提到的建筑电气防火检测规程 (国家标准送审稿)!!!就是 “建筑电气火灾预防性检测技术要求和方法”(也是国标的送审稿)的笔误!!!
回复
26楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 12:54 编辑 muyuyao 发表于 2015-1-30 11:54 继续发前言和目录注第4、5、6、7、8章的全部内容及第九章中的9.3.1条都是强制性的!!!第四章 供配电装置;第五章 低压配电装置;第六章 配电线路;第七章 低压用电设备;第八章 接地和等电位联结——-而在该检测报告中,根本未涉及接地和等电位联结的问题!!!可见其检测范围就是错误的,至少是极不完整的!!!
回复
27楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 14:50 编辑
“
人心浮躁、工作肤浅”、“事不关己,高高挂起”看来是普遍现象!!!
这样非常普遍的实际问题竟然无人关注!!!
估计,这一问题都已经被全国各地所忽视了!!!
可悲!!!
提醒大家必须正视目前建筑领域内,虚假检测报告(包括材料检测、防火检测)、虚假鉴定报告四处横行的残酷现实!!!
大家必须予以警惕!!!
必须提高自己的认知、鉴别能力!!!
回复
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-31 14:59 编辑 muyuyao 发表于 2015-1-30 13:38 http://bbs.co188.com/thread-9055308-1-1.html求:建筑电气防火检测规程该防火检测报告刻意隐瞒了以下规范内容:——–编制依据含现行建设工程电气验收规范、建筑内部装修设计防火规范、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范、漏电保护器安装与运行、剩余电流式电气火灾监控探测器、电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范,且强调以上规范被本标准引用而成为本标准的条文!!!
回复
29楼
好东西 看看学学
回复
30楼
muyuyao 发表于 2015-1-29 23:16 报告第4、第5页列出了一些该检测机构认为是B级的火灾隐患,具体为:1、配电室内桥架穿墙处孔洞未做防火 …防火检测公司指出了这么多的问题,其中不少问题还是比较严重的,在未经对火灾隐患进行整改后检查的情况下,直接给出“I类(无电气火灾隐患)”的结论报告,这种不负责任的做法合适吗???!!!
回复
31楼
厉害,分析的很到位!
回复