楼梯间侧墙施工缝砼成型有没有好的措施保证墙体平整度?
w89266505
w89266505 Lv.4
2015年01月29日 11:12:15
来自于建筑施工
只看楼主

现场采取预埋球,仍有错台漏浆情况,效果不是很理想,求大神指教

现场采取预埋球,仍有错台漏浆情况,效果不是很理想,求大神指教

P50129-105341_副本.jpg

免费打赏
ynxs2014
2015年01月29日 14:13:45
2楼
尽可能采用凿除、打磨等方法进行处理;如果凹陷较严重,凿除、打磨方法不能满足要求,则对凹陷部位表面进行凿毛,并用一级配细石混凝土或砂浆填补,处理方法与麻面处理基本相同。
回复
甲方施工员
2015年01月29日 14:13:51
3楼
模板向下延伸 固定 通过下层墙宽来控制上层墙宽 这样能好点吧
回复
mony31
2015年01月29日 23:08:23
4楼
增加楼梯间墙间钢管对顶,砼浇筑时分层浇筑
回复
digua520go
2015年03月05日 15:27:03
5楼
附件是日本人在楼梯接缝的处理办法
回复
lhxqaws
2015年03月12日 13:36:54
6楼

感谢版主分享,谢谢,,,,,
回复
富强168
2015年03月13日 14:53:21
7楼
希望查出原因引以为戒