消防管道穿越人防的要求
dingwk003
dingwk003 Lv.4
2015年01月28日 21:02:14
只看楼主

穿越人防的消防管道安装图 1 、管道穿过人防围护结构安装示意图 2 、消火栓管道穿越防护单元 图一 图二 3 、喷淋管道穿越防护单元 在防护单元侧应在靠墙侧200mm内预留法兰盘,在战时安装防护阀门,图例见图3,实景图见图4: 图三 图四 4 、安装不规范(合能四季城)

穿越人防的消防管道安装图
1 、管道穿过人防围护结构安装示意图
1.png


2 、消火栓管道穿越防护单元
2.png

图一


3.jpg
图二


3 、喷淋管道穿越防护单元
在防护单元侧应在靠墙侧200mm内预留法兰盘,在战时安装防护阀门,图例见图3,实景图见图4:

4.png 5.png
图三
6.jpg


图四


4 、安装不规范(合能四季城)






序号
实景图
说明
1
8.jpg 7.jpg
喷淋穿越两个防护分区处
2
9.jpg
喷淋穿越防护分区进泵房
3
10.jpg
消火栓穿越防护分区进泵房
4
11.jpg
消火栓穿越防护分区进入非防护分区





1.png


2.png


3.jpg


4.png


5.png


6.jpg


8.jpg


7.jpg


10.jpg


11.jpg


9.jpg

牛广人
2015年02月06日 12:21:24
23楼
我现在一个在验收的工程,人防部门非得要我将穿人防区的卡箍连接的阀门改为法兰焊接的,不知道他们有没有道理?顺便在此请教各位。

dxm-6608:我们这里的防护阀门两侧法兰是焊接法兰,不允许用丝口法兰和沟槽卡箍。

回复
地球君
2015年02月12日 16:55:21
24楼
不错的资料,。。。。
回复
老徐
2015年03月11日 10:19:34
25楼
很有参考价值!
回复
dengken205
2015年04月21日 16:59:18
26楼
验收能通过?
回复
xjwsl
2015年08月28日 18:20:45
27楼
谢谢楼主分享资料
回复
qq_1475648438040
2016年10月05日 14:31:35
28楼
防护区到防护区需要几个翼环 也是三个么 也不是跨越单元间隔墙
回复
放水发电
2016年10月06日 10:19:05
29楼
谢谢分享,学习了
回复
co1472470692551
2016年10月09日 23:41:32
30楼
原来现在都用铜芯闸阀代替防爆波阀门了哦!!!
回复
qq_1476073561250
2016年10月10日 12:31:06
31楼
消防管穿人防区的中间分隔区墙可以用卡箍法兰吗
回复
choujintmzx
2017年05月31日 16:35:44
32楼
谢谢楼主分享
回复