地下一层柱截面每侧纵筋的问题
stariver0
stariver0 Lv.12
2015年01月28日 16:56:02
只看楼主

高规12.2.1,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层柱每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍。请问是不少于地上一层对应柱每侧纵筋计算钢筋面积的1.1倍 实配钢筋面积的1.1倍??2014版施岚青应试指南 例题8.3.6 是按照计算钢筋面积的1.1倍计算望高手解答

高规12.2.1,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层柱每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍。

请问是不少于地上一层对应柱每侧纵筋 计算钢筋面积的1.1倍 实配钢筋面积的1.1倍??
2014版施岚青应试指南 例题8.3.6 是按照 计算钢筋面积的1.1倍计算

望高手解答
rzxzb
2015年01月28日 20:43:45
2楼
按照计算钢筋面积的1.1倍计算
回复
rzxzb
2015年01月28日 20:44:26
3楼
按照规范,应该按钢筋面积的1.1倍计算
回复
zhanglin2829124
2015年01月28日 21:10:36
4楼
应该是实际面积的1.1倍,我这里审查办这样要求的。
回复
wsry988
2015年01月28日 21:16:31
5楼
应为实配钢筋的1.1倍,细看规范此条的用意,无非就是要保证下部柱做为嵌固部位时其承载能力始终要大于上部,若上部柱筋因某种原因多配了(实配筋大于计算面积),也就意味着实际承载能力提高了,与之相应下部柱筋也需同时提高才能满足规范的要求。否则就无意义。
回复
stariver0
2015年01月29日 08:03:37
6楼
wsry988 发表于 2015-1-28 21:16 应为实配钢筋的1.1倍,细看规范此条的用意,无非就是要保证下部柱做为嵌固部位时其承载能力始终要大于上部, …可是施岚青应试指南为什么是按照计算面积的1.1倍配筋的呢?
回复
沉默剑客
2015年01月29日 09:31:51
7楼
绿萝1321 发表于 2015-1-29 08:03 可是施岚青应试指南为什么是按照计算面积的1.1倍配筋的呢?题目当中又没有实际配筋 肯定是实际的1.1
回复
laodu5115
2015年01月29日 10:15:25
8楼
如果的多层的花 没有必要按照高规这一条来计算 另外实际配筋取的时候 肯定要比计算配筋大一点的!
回复
结构生活
2015年01月29日 10:42:17
9楼
《高规》12.2.1条文说明说的的很清楚了,“柱端实配的受弯承载力应根据轴力设计值,实配钢筋面积和材料强度标准值等确定”
回复
wuguan888
2015年01月29日 11:04:21
10楼
按照计算钢筋面积的1.1倍计算
回复
stariver0
2015年01月29日 15:56:24
11楼
沉默剑客 发表于 2015-1-29 09:31 题目当中又没有实际配筋 肯定是实际的1.1题目中有实配钢筋面积,也有计算面积,但例题是按照计算面积的1.1倍配筋
回复

相关推荐