关于这个消防系统压力的的计算,假设有个静水压力为1MPa的建筑,估算其工作压力怎么也不会到达2.4MPa的建筑?规范8.3.2立面关于工作压力的描述也是有些不理解,请大神解答。

关于这个消防系统压力的的计算,假设有个静水压力为1MPa的建筑,估算其工作压力怎么也不会到达2.4MPa的建筑?规范8.3.2立面关于工作压力的描述也是有些不理解,请大神解答。

QQ截图20150128161307.png

版专攻
2015年01月29日 11:52:06
2楼
系统工作压力和静水压力,应该是两个不同的概念,还有一个指的是消火栓系统的静压,一个是消防给水系统,包含消火栓给水系统,但不仅限于消火栓系统
回复
可爱的西瓜
2015年01月30日 10:51:25
3楼
版专攻 发表于 2015-1-29 11:52 系统工作压力和静水压力,应该是两个不同的概念,还有一个指的是消火栓系统的静压,一个是消防给水系统,包 …嗯,是的,已经理解,谢啦
回复
版专攻
2015年01月30日 10:53:12
4楼
可爱的西瓜 发表于 2015-1-30 10:51 嗯,是的,已经理解,谢啦有时间的话,请给给排水频道的版主和杰出网友各投三票,谢谢