除烟净化风机盘管型号选型及设计(一)
co1422429017680
2015年01月28日 15:51:55
来自于通风排烟
只看楼主

风机盘管机组以及除烟净化风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量以及除烟净化空气的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。

2 目前风机盘管选型中常见的问题

2.1 按冷负荷选型的弊端

按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡。可见机组实际输出冷量取决于空调负荷的变化,与机组的名义供冷量关系不大。故供冷量只是实现空调的必要条件,但不能决定空调的使用效果。评价空调效果好坏,一是房间平均温度与设定温度的接近程度;二是室温分布(梯度)和变化(波动)幅度。送风温差越大,换气次数越少,室温梯度和波动幅度也越大,故送风温差和换气次数才是影响空调精度和舒适性的主要因素。

免费打赏
wangxueleiyy
2015年01月28日 20:41:41
2楼
一般选型下来 负荷并不是主要考虑的因素 但是一个外窗西向 全幕墙的房间 有时候就得考虑到负荷了
回复
co1422429017680
2015年01月30日 16:35:13
3楼
wangxueleiyy 发表于 2015-1-28 20:41 一般选型下来 负荷并不是主要考虑的因素 但是一个外窗西向 全幕墙的房间 有时候就得考虑到负荷了确实 上面是除烟净化风机盘管型号选型及设计(一) 后面还有二和三 没出来
回复
wangxueleiyy
2015年01月30日 16:49:53
4楼
那楼主为什么不接着全部上传完毕嘛
回复
phanghui
2015年01月31日 09:44:58
5楼
谢谢楼主。
回复
黑老五
2015年02月02日 08:51:48
6楼
学习了,谢楼主!
回复
wangxueleiyy
2015年02月02日 09:01:20
7楼
楼主的后续文章怎么没有了
回复
zaizaigege
2015年02月02日 10:46:42
8楼
我也想知道净化风机盘管和普通风机盘管有什么不一样
回复
ymxl2011
2015年02月15日 11:44:51
9楼
比较难得,赞一下,谢谢楼主了
回复
凯尔环保
2015年05月02日 18:53:57
10楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开