2000平方米四层丙类厂房,需要做火灾自动报警吗?
k289114516
k289114516 Lv.4
2015年01月28日 11:29:21
只看楼主

生成物是氨基磺酸,非可燃物质,但不可与强氧化物,强碱混合。原料是用尿素(用量1.5t每吨)和发烟硫酸(用量2t每吨)。用量是在网上查的资料。建筑专业把火灾危险性分类定为丙类。但发烟硫酸属于乙类。建筑防火设计规范上写的, 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;老版火灾自动报警规范上,丙类厂房为二级保护对象。(依据此条,很多人说丙类厂房就要做自动报警)。

生成物是氨基磺酸,非可燃物质,但不可与强氧化物,强碱混合。原料是用尿素(用量1.5t每吨)和发烟硫酸(用量2t每吨)。用量是在网上查的资料。 建筑专业把火灾危险性分类定为丙类。但 发烟硫酸属于乙类。
建筑防火设计规范上写的, 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
老版火灾自动报警规范上,丙类厂房为二级保护对象。(依据此条,很多人说丙类厂房就要做自动报警)。
新版火灾自动报警规范50116-2013,本人没有看到丙类为二级保护对象说明,附录D中,14.甲乙类厂房。15.甲乙丙物品库房。
以上使我产生一些矛盾,查了一些资料,普遍看法是 做不做,首先看建筑防火设计规范,怎么做看火规。
请问大家,这种情况,到底要不要做火灾自动报警呢? 谢谢


免费打赏
smartgrids
2015年01月29日 09:51:44
2楼
如果有需要联动的消防设备则必须上报警
回复
卡卡西585
2015年01月29日 11:13:11
3楼
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
根据这条就该做~就高不就低
回复
xuewulei123
2015年01月29日 16:26:29
4楼
不知怎么回事,我看新版火灾自动报警规范GB50116-2013和新版建筑防火设计规范GB50016-2014中没有提及哪些建筑需要设置火灾自动报警系统呀,只有新版火灾自动报警规范GB50116-2013中附录D提到了哪些位置可以设置火灾探测器呀
回复
呆呆123
2015年01月29日 16:32:23
5楼
很多说丙类要做,是因为老的报警规范要做,,都习惯了
回复
qhl-qhl
2015年01月29日 20:52:16
6楼
应该做报警的,现在的消防设计就高不就低。
回复
云飘飘
2015年01月30日 05:54:31
7楼
乙类这一块要慎重。
回复
downloader99
2015年01月30日 08:17:24
8楼
这看来是要做滴:)
回复
通通
2015年01月30日 08:29:11
9楼
云飘飘 发表于 2015-1-30 05:54 乙类这一块要慎重。人家是丙类的哦
回复
xuewulei123
2015年01月30日 09:12:02
10楼
xuewulei123 发表于 2015-1-29 16:26 不知怎么回事,我看新版火灾自动报警规范GB50116-2013和新版建筑防火设计规范GB50016-2014中没有提及哪些建 …好的,谢谢,注意到了的
回复
fitman
2015年01月30日 09:21:50
11楼
GB50116从来就不是用来确定建筑物是否要自动报警的,只是说如果要做,则应如何做。
厂房是否要做自动报警,主要是看GB50016,再者就是因厂房使用属性的相关规范。
楼主的情况按理是不用做的,但由于4层楼高,不知水压是否满足消防要求,不满足的话要做消防泵房,那涉及到联动,就很可能要上自动报警了。