高位消防水箱管道尺寸
戏当生活
2015年01月28日 08:42:16
只看楼主

高位消防水箱进水管、出水管、溢流管、通气管管径尺寸怎么确定?有没有流速的要求啊

高位消防水箱进水管、出水管、溢流管、通气管管径尺寸怎么确定?有没有流速的要求啊
免费打赏
版专攻
2015年01月28日 09:52:01
2楼
消规上对消防水箱的进出水管都有明确的规定,流速没明确说
回复
jeojoy
2015年01月31日 21:57:53
3楼
现在主要是流量开关弄不懂
回复
waterdn
2015年02月01日 12:17:48
4楼
5 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀;
8 溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;
9 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;
至于流量开关也没有见过样本和实物,还是个概念
回复
云飘飘
2015年02月02日 06:02:09
5楼
可以参照给排水设计手册。
回复
戏当生活
2015年02月02日 08:28:54
6楼
云飘飘 发表于 2015-2-2 06:02 可以参照给排水设计手册。手册上面没见过有写啊,你说的是哪一个版本
回复
雌雄同体
2015年02月02日 16:19:51
7楼
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复

相关推荐