前两天听个上海专家视频课。说:“消防泵不能采用恒压泵"。那么请教:恒压泵和恒压切线泵是一个意思么?不能用,就是都不能用么?
前两天听个上海专家视频课。说:“消防泵不能采用恒压泵"。那么请教:恒压泵和恒压切线泵是一个意思么?不能用,就是都不能用么?
2楼
恒压切线泵不能用。
回复
3楼
恒压消防泵最大的特点是变流稳压,流量一扬程曲线很平坦,即泵 从零流量到所需最大流量范围内变化时,扬程基本不变(扬程变化在5%以内),这不符合现行规范要求,主要是水泵自启运行时需要压力降低来实现,多泵并联不宜控制运行,至少控制启主泵运行的稳压泵不可采用。
回复