“消防泵应采取自灌式吸水”是不是就是要求水池地板和泵房地面同高?
小瓢虫一枚
2015年01月26日 15:30:50
只看楼主

消防用水量是不是要加大?

消防用水量是不是要加大?
免费打赏
babeimozun
2015年01月28日 18:52:58
2楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-4 23:32 编辑

一般情况下,消防泵房的地面标高要低于水池底部的标高,因为要考虑到水泵基础的安装高度和排气孔的高度。如今,消防规范要求的是需要全程自灌,所以有两种布置方式,即水泵全程处于淹没状态,水池最低消防水位还要比水泵排气孔要高,才能保证全程自灌。第二种是采用同步排吸消防泵。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出示的消防检验报告及3CCCF认证,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
云飘飘
2015年01月29日 06:01:54
3楼
最低水位要高于放气孔。
回复
vision镐
2015年11月05日 11:10:17
4楼
学习了!谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开