求助,关于电流互感器的疑惑
warden1991
warden1991 Lv.2
2015年01月26日 10:47:28
只看楼主

求大神帮我解释一下图片上TA旁边数字的含义

电流互感器.png
求大神帮我解释一下图片上TA旁边数字的含义

电流互感器.png

免费打赏
warden1991
2015年01月26日 16:38:01
12楼
lesonlee 发表于 2015-1-26 16:20 個人觀點~僅供參考~樓上俺標示已經告訴您現今的一般情況~太感谢你了
回复
秋凤
2015年01月26日 16:54:38
13楼
学习了!!!!
回复
librahzh
2015年01月26日 16:58:52
14楼
本帖最后由 librahzh 于 2015-1-26 17:00 编辑

5P30,P——Protect表示继电保护用
0.5精度的一般用于仪表测量,0.2S的用于电量计量
回复
jingangdianqi
2015年01月26日 18:01:20
15楼
5P30指的是在短路电流达到30倍的额定一次电流时,二次输出的复合误差不大于5%.
你这个画多了吧,三根糖葫芦就够了,其中一根有两颗山楂,另外两根每根一颗山楂
回复
这山
2015年01月26日 22:51:27
16楼
是一组CT,有四组二次端子,两组保护用,一组计量用,一组测量用。
回复
a0523225500
2015年01月31日 18:32:40
17楼

过来学习学习
回复
gqk66555
2015年02月06日 12:38:25
18楼

600/5A 保护用CT的变比 5P30是精度 200/5A是测量和计量CT的变比 0.5是测量精度 0.2S是计量精度
回复
tbhd007
2015年02月06日 15:55:56
19楼
(⊙o⊙)…看了下面几楼的没一个正确的说法。其实这就是3个CT,每个CT4个绕组,其中两个绕组保护用5P30,一个测量用0.5,一个计量用0.2S。
至于变比,这是带抽头的电流互感器。
回复
tbhd007
2015年02月06日 15:59:49
20楼
lesonlee 发表于 2015-1-26 16:20 個人觀點~僅供參考~樓上俺標示已經告訴您現今的一般情況~5个绕组的我都用过。
回复
lesonlee
2015年02月06日 16:48:07
21楼
tbhd007 发表于 2015-2-6 15:59 5个绕组的我都用过。個人觀念~僅供參考~咱真的孤陋寡聞!還請大哥能告知法源依據-(依據法規gb/iec)廠牌名稱-是否有照片?先行感謝!謝謝!
回复

相关推荐