2楼
600/5A 保护用CT的变比 5P30是精度 200/5A是测量和计量CT的变比 0.5是测量精度 0.2S是计量精度
回复
3楼
楼上正确,补充一下 5P30的意思是在一次电流为电流互感器30倍的额定一次电流以下时,准备度为5%。
回复
4楼
过来学习学习,谢谢
回复
5楼
共同进步,,,,,话说一次图上 好多 ct。。。
回复
6楼
保护5P30要求太高了,这么高的精度没有实际意义
回复
7楼
silure 发表于 2015-1-26 11:29 600/5A 保护用CT的变比 5P30是精度 200/5A是测量和计量CT的变比 0.5是测量精度 0.2S是计量精度谢谢解惑,不过问题又来了,600/5是一二次变比,5P30/5P30和0.5/0.2S中“/”是什么意思,是或的意思吗
回复
8楼
回复
9楼
lesonlee 发表于 2015-1-26 15:27 個人觀點~僅供參考~樓主您圖上每相有4個CT谢谢解答,实际当中这每相是有四个CT,还是说一个CT有四个二次绕组
回复
10楼
回复
11楼
过来学习学习,谢谢
回复