为什么变电站变压器只有一个中性点接地
qq_1422155715552
2015年01月25日 16:42:41
来自于继电保护
只看楼主

各位老师,小弟请教一个问题。就是我们站两台主变,一台中性点直接接地,一台不接地。我上网查了一下,是为了限制零序电流,基本上都是这个答案,但是没有详细解释。各位能给详细解释一下吗?谢谢。

各位老师,小弟请教一个问题。就是我们站两台主变,一台中性点直接接地,一台不接地。我上网查了一下,是为了限制零序电流,基本上都是这个答案,但是没有详细解释。各位能给详细解释一下吗?谢谢。
免费打赏
lingxuct
2015年01月28日 14:37:18
2楼
朋友的主变高压侧电压等级在110KV及以上电压?

高压110KV及以上电压等级的系统是中性点直接接地系统,由于电压太高,发生单相接地故障电流会太大,需要限制单相接地故障电流,往往把多台主变并列运行,只一台主变的中性点合接地刀闸。

这样,当系统上有一点发生接地故障时,提供故障电流的电源只一台(投接地的)主变,其他中性点不投接地(刀闸)的主变不提供故障电源,从而减小和限制了接地故障电流。
回复
qq_1422155715552
2015年02月04日 11:23:36
3楼
ccc___ 发表于 2015-1-28 14:37 朋友的主变高压侧电压等级在110KV及以上电压?高压110KV及以上电压等级的系统是中性点直接接地系统,由 …主变高压侧为220KV,谢谢您,现在清楚了。
回复
nokeep
2015年02月19日 16:06:30
4楼
我也好像明白了!
回复