. 上周整理仓库,见有两三个时间继电器,但不知它的额定工作电压是多少的,拍了几张照片请大家帮忙给看看。.
.
上周整理仓库,见有两三个时间继电器,但不知它的额定工作电压是多少的,拍了几张照片请大家帮忙给看看。
.
72楼
回复
73楼
建议查找一下厂家的产品样本和相关资料,以下是本人所知的一些资料,仅供参考:(个人意见:从照片看,该继电器是交直流两用型,2脚和7脚接电源,交流220V,直流24V.AC-14和DC-13是指该继电器控制电路电器开关元件的使用类别,见下表。220V/0.3A和24V/0.2A分别指其输出触点在交流和直流回路使用时,触点的负载容量,该容量也对应于AC-14和DC-13的使用类别).
控制电路电器开关元件的使用类别
电流种类 |
使用类别 |
典型用途 |
交流 |
AC-12 AC-13 AC-14 AC-15 |
控制电阻性负载和光电耦合隔离的固态负载 控制具有变压器隔离的固态负载 控制小型电磁铁负载(≤72 VA) 控制电磁铁负载(>72 VA) |
直流 |
DC-12 DC-13 DC-14 |
控制电阻性负载和光电耦合隔离的固态负载 控制电磁铁负载 控制电路中具有经济电阻的电磁铁负载 |
回复
74楼
7楼说的很详细 学习了
回复
75楼
根据第一张图片和最后一张图片判断,额定工作电压是220V
回复
76楼
学习了 ,平时还没有注意这些东西
回复
77楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-2-5 21:43 编辑
你这种认识是错的。其实楼主的时间继电器吸引线圈工作电压就在标示“AC”窗口的“AC”两字的下方,由于窗口内的“AC”标识下移遮挡住了电压参数看不到了,楼主也不懂得这方面的知识才有此一问。
其实,类似这种标识的时间继电器厂家很多,下面就再贴上两种不同厂家的相关标识图让大家见识一下。
回复
78楼
回复
79楼
感谢大家了!
回复
80楼
应该还有个底座吧。
回复
81楼
220V 有的,好好看看
回复