混凝土规范9,7.4 受拉直锚筋的锚固长度不应小于8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度但是看施岚青的应试指南关于预埋件的锚固长度的计算,锚筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2规定配筋计算时锚筋的抗拉强度设计值不应大于300MPa,请问 计算预埋件锚筋的锚固长度时,锚筋的fy也要不大于300MPa吗?
混凝土规范9,7.4 受拉直锚筋的锚固长度不应小于8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度
但是看施岚青的应试指南关于预埋件的锚固长度的计算,锚筋HPB400,fy取得是300MPa
9.7.2规定配筋计算时锚筋的抗拉强度设计值不应大于300MPa,
请问 计算预埋件锚筋的锚固长度时,锚筋的fy也要不大于300MPa吗?
2楼
没人回答哦
回复
3楼
按300是合理的,因为锚筋的受拉强度设计只取到300,而没按360全受拉考虑
回复
4楼
同样的疑问
回复
5楼
《》预埋件通用图》HG/T 21544-2006 5.2条规定计算La时可以按照fy=300计算
回复
6楼
我刚才也看了一下混凝土结构设计规范的9.7.4条,感觉预埋件的钢筋强度等级HRB400或HPB300,9.7.6条说的是预埋的吊环或者吊钩的纲吉等级(这是为了保证钢筋的塑性变形)。8.3.1条规定的还是锚固长度,与预埋件没有什么联系