商业部分的普通二次结构,墙有转角,图中最左边的部分;三个问题:(1)有没有相关规范,明确这个转角位置,具体有哪些要求???比如要不要构造柱?要不要加筋???砌体的施工规范和验收规范的并未查到对此类有明确要求的。结构设计说明也看了,没有。(2)各位前辈所在现场遇到的这样的转角是怎么做的???(3)构造柱的箍筋设置,只能在设计规范里查吗?现场的做法又是什么??? 谢谢!!!
商业部分的普通二次结构,墙有转角,图中
最左边的部分;
三个问题:
(1)有没有相关
规范,明确这个转角位置,具体有哪些要求???比如要不要构造柱?要不要加筋???砌体的施工规范和验收规范的并未查到对此类有明确要求的。结构设计说明也看了,没有。
(2)各位前辈
所在现场遇到的这样的转角是怎么做的???
(3)构造柱的箍筋设置,只能在设计规范里查吗?现场的做法又是什么???
谢谢!!!
2楼
长度没有超,是可以直接砌的
回复
3楼
1,应该增加构造柱,在砌体抗震规范里面,T型节点,拐角应该增加构造柱。
2,现场做法不详。
3,构造柱里面的箍筋一般属于构造措施,构造措施一般是不进行受力分析的,但是能通过构件分析出来需要加筋。多以按规范走就OK。
现场和图纸是有差别的,有些现场的做法很不规范,建议还是根据规范走。
回复
4楼
应该在转角处增设构造柱
回复
5楼
tbsslmsnow 发表于 2015-1-24 15:10 1,应该增加构造柱,在砌体抗震规范里面,T型节点,拐角应该增加构造柱。2,现场做法不详。3,构造柱里 …这个应该是填充墙体,不适用于砌体结构抗震规范,只要长度未超,是可以不设砼构造柱的
回复
6楼
填充墙体,不超长可以不设构造柱。转角位置设柱当然好,规范没有具体要求,设计怎么说怎么做吧。
构造柱箍筋就是个构造要求,一般6@200够了
回复
7楼
雷文柏 发表于 2015-1-25 23:21 填充墙体,不超长可以不设构造柱。转角位置设柱当然好,规范没有具体要求,设计怎么说怎么做吧。构造柱箍 …应该增加构造柱,在砌体抗震规范里面,T型节点,拐角应该增加构造柱。必须的
回复
8楼
地瓜皮 发表于 2015-1-26 07:25 应该增加构造柱,在砌体抗震规范里面,T型节点,拐角应该增加构造柱。必须的5056227抗规无要求,注意这个不是砌体结构,只是填充墙。
回复
9楼
房子是什么结构呢?
回复
10楼
转角处应该加构造柱吧
回复
11楼
分析到位,学习了。:)
回复