二次结构的一点疑问?没找到规范,到论坛问问!
aiyi97
aiyi97 Lv.10
2015年01月24日 12:48:40
来自于建筑构造
只看楼主

商业部分的普通二次结构,墙有转角,图中最左边的部分;三个问题:(1)有没有相关规范,明确这个转角位置,具体有哪些要求???比如要不要构造柱?要不要加筋???砌体的施工规范和验收规范的并未查到对此类有明确要求的。结构设计说明也看了,没有。(2)各位前辈所在现场遇到的这样的转角是怎么做的???(3)构造柱的箍筋设置,只能在设计规范里查吗?现场的做法又是什么??? 谢谢!!!

商业部分的普通二次结构,墙有转角,图中 最左边的部分;

三个问题:

(1)有没有相关 规范,明确这个转角位置,具体有哪些要求???比如要不要构造柱?要不要加筋???砌体的施工规范和验收规范的并未查到对此类有明确要求的。结构设计说明也看了,没有。

(2)各位前辈 所在现场遇到的这样的转角是怎么做的???

(3)构造柱的箍筋设置,只能在设计规范里查吗?现场的做法又是什么???
QQ图片20150124104307.jpg

谢谢!!!

QQ图片20150124104307.jpg

免费打赏
wxf20072008
2015年01月24日 14:38:59
2楼
长度没有超,是可以直接砌的
回复
tbsslmsnow
2015年01月24日 15:10:42
3楼
1,应该增加构造柱,在砌体抗震规范里面,T型节点,拐角应该增加构造柱。
2,现场做法不详。
3,构造柱里面的箍筋一般属于构造措施,构造措施一般是不进行受力分析的,但是能通过构件分析出来需要加筋。多以按规范走就OK。
现场和图纸是有差别的,有些现场的做法很不规范,建议还是根据规范走。
回复
砼皮钢骨
2015年01月24日 16:48:36
4楼
应该在转角处增设构造柱
回复
设计小兵
2015年01月25日 17:39:00
5楼
tbsslmsnow 发表于 2015-1-24 15:10 1,应该增加构造柱,在砌体抗震规范里面,T型节点,拐角应该增加构造柱。2,现场做法不详。3,构造柱里 …这个应该是填充墙体,不适用于砌体结构抗震规范,只要长度未超,是可以不设砼构造柱的
回复
雷文柏
2015年01月25日 23:21:42
6楼
填充墙体,不超长可以不设构造柱。转角位置设柱当然好,规范没有具体要求,设计怎么说怎么做吧。
构造柱箍筋就是个构造要求,一般6@200够了
回复
diguapi
2015年01月26日 07:25:55
7楼
雷文柏 发表于 2015-1-25 23:21 填充墙体,不超长可以不设构造柱。转角位置设柱当然好,规范没有具体要求,设计怎么说怎么做吧。构造柱箍 …应该增加构造柱,在砌体抗震规范里面,T型节点,拐角应该增加构造柱。必须的
回复
雷文柏
2015年01月26日 11:32:26
8楼
地瓜皮 发表于 2015-1-26 07:25 应该增加构造柱,在砌体抗震规范里面,T型节点,拐角应该增加构造柱。必须的5056227抗规无要求,注意这个不是砌体结构,只是填充墙。
回复
shixingshangjiang
2015年01月26日 17:04:04
9楼

房子是什么结构呢?
回复
青青鸟
2015年02月03日 16:17:24
10楼
转角处应该加构造柱吧
回复
panyizhi02
2015年02月04日 15:54:27
11楼
分析到位,学习了。:)
回复