C220*75*20*2.2 檩条 变形
shenjie725
shenjie725 Lv.2
2015年01月24日 00:19:28
只看楼主

今日在吊装屋面岩棉板的时候,檩条发生了变形,檩条为Q345B级别,跨度八米。请各位大师帮忙解决,或者说此中檩条最大能承担的重量。需要图纸的话我来提供。十分感谢

今日在吊装屋面岩棉板的时候,檩条发生了变形,檩条为Q345B级别,跨度八米。请各位大师帮忙解决,或者说此中檩条最大能承担的重量。需要图纸的话我来提供。十分感谢
免费打赏
无间道
2015年01月24日 07:04:07
2楼
正确的方法是咨询一下设计院。
回复
嘉伟钢结构
2015年01月24日 08:01:47
3楼
设计的时候考虑了吊顶荷载了吗?
回复
xjxzx1
2015年01月24日 08:58:15
4楼
檩距多少?荷载如何?变形多少?
回复
zgkdhq
2015年01月24日 09:20:03
5楼
C220怎么都够 了啊。无图无真相!
回复
温故而知新
2015年01月24日 13:18:26
6楼
:):):):):)
回复
wxf20072008
2015年01月24日 14:34:58
7楼
放岩棉板的确不行 
回复
kafeihfdcb
2015年01月25日 05:53:21
8楼
1)8m跨度,本身C220x2.2的檩条就偏小,用STS计算肯定过不了的。2)吊顶焊接吊筋时,尽管荷载很小,但会导致檩条受扭,估计檩条设计时根本就没考虑到受扭的情况。综上,变形是必须的。
回复
kafeihfdcb
2015年01月25日 05:54:53
9楼
提醒朋友们注意一点:下次你们设计有吊顶的屋面檩条时,记得设双拉条。
回复
kafeihfdcb
2015年01月25日 05:56:43
10楼
做钢结构设计的,瓜娃子太多了。有的人根本都不是学结构出身的,同样敢做钢结构设计。以为会用程序就可以做设计了,出笑话也是必然的,只是时间问题。
回复
shenjie725
2015年01月26日 10:01:13
11楼
檩距1.5M,现在初步原因找到,是施工单位讲Q345B 换成了Q235B 施工单位说市面上Q345B的钢带很少。现在初步解决方案是在檩条的上下加焊角钢。但是设计说刚度构,强度不够。我马上上图