我接触很多工程,都是刚性连接。现在有规定要柔性连接,那塑料管与检查井应如何柔性连接呢,用什么材料?有哪位朋友解答一下。谢谢
我接触很多工程,都是刚性连接。现在有规定要柔性连接,那塑料管与检查井应如何柔性连接呢,用什么材料?有哪位朋友解答一下。谢谢
2楼
我也有类似的问题,请问钢管套防水套管的时候,是不是需要和防水套管焊接一下啊?
回复
3楼
我查了柔性防水套管的图集,里边有橡胶密封,但是外部是需要焊接的
回复
4楼
室外排水规范确实有关于柔性连接的规定,但是在现阶段,采用塑料管和检查井采用刚性连接仍然十分普遍,采用柔性连接的目的是为了防止检查井或者塑料管的不均匀沉降导致管道断裂,但是采用柔性连接需要特制的接头,样子可以参见06MS201-2-57,使用并不广泛,因此现在一般的连接仍然是以刚性连接为主。
回复
5楼
记得06MS201-2有个,五十几页来着
回复
6楼
顶起,好问题,求解
回复
7楼
lundunzhang 发表于 2015-1-27 11:48 室外排水规范确实有关于柔性连接的规定,但是在现阶段,采用塑料管和检查井采用刚性连接仍然十分普遍,采用 …受教,谢了
回复
8楼
lundunzhang 发表于 2015-1-27 11:48 室外排水规范确实有关于柔性连接的规定,但是在现阶段,采用塑料管和检查井采用刚性连接仍然十分普遍,采用 …我想请问下是那本规范里的要求?多谢!
回复
9楼
学习啦,谢谢分享!
回复
10楼
lundunzhang 发表于 2015-1-27 11:48 室外排水规范确实有关于柔性连接的规定,但是在现阶段,采用塑料管和检查井采用刚性连接仍然十分普遍,采用 …谢谢,受教了!
回复
11楼
学习楼主资料了!
回复