最全构造柱设置要求
高处能胜寒
2015年01月23日 10:56:59
只看楼主

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-1-23 11:01 编辑 PS:在结构设计时很多时候构造柱的布置都是要求详某某地方图集,负责一点的设计院结构会将构造布置出来提给建筑,让在建筑图上表示出来。说实话在结构图上表示构造柱,即使是用不同的填充方式来区别于结构的竖向构件,个人觉得真心不太好。 1)填充墙墙长超过5m或墙长大于2倍墙高时,墙体中部应加设钢筋混凝土构造柱。 2)当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置钢筋混凝土构造柱。

本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-1-23 11:01 编辑

PS:在结构设计时很多时候构造柱的布置都是要求详某某地方图集,负责一点的设计院结构会将构造布置出来提给建筑,让在建筑图上表示出来。说实话在结构图上表示构造柱,即使是用不同的填充方式来区别于结构的竖向构件,个人觉得真心不太好。
1)填充墙墙长超过5m或墙长大于2倍墙高时,墙体中部应加设钢筋混凝土构造柱。
2)当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置钢筋混凝土构造柱。
3)外墙转角、内外墙相交处和外墙长>1m的自由端应设置钢筋混凝土构造柱,外墙长≤1m的自由端应设置钢筋混凝土边框。
4)洞口构造柱设置:7度抗震设防砌体填充墙洞口宽度>1.5m≤2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框,洞口宽度>2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土构造柱;8度抗震设防砌体填充墙洞口宽度≤1.2m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框,洞口宽度>1.2m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土构造柱。
5)窗台构造柱设置:洞口宽度>3m时窗裙墙中部应设钢筋混凝土构造柱,构造柱中距不宜大于2.5m。
6)女儿墙和阳台栏板构造柱设置:转角处应设构造柱。女儿墙构造柱中距不应大于2.5m,阳台开间尺寸大于3.0m时,应在中间加设钢筋混凝土构造柱。
7)构造柱断面要求:不小于墙宽×190mm,纵向钢筋4φ10,锚入梁或板内的长度应符合有关规定。箍筋φ6@200,上下端600mm内箍筋加密至100mm间距。
8)构造柱混凝土应浇筑密实,在构造柱顶端宜采用喇叭口支模一次浇筑成型。

l06027111
2015年04月29日 15:06:06
2楼
不错,顶一个
回复
py1101
2015年04月30日 13:11:12
3楼
构造柱还是要出平面布置图,可以单独出图或在建施平面图中表示均可
回复
xiaohe20060315
2015年04月30日 14:43:56
4楼
学习一下,有的时候还真的不怎么注意这些构造的要求
回复
lijiedsa
2015年05月04日 11:03:27
5楼
不错啊,很多时候施工单位会提出来这个问题
回复
co1426218625574
2015年08月28日 14:49:14
6楼
谢谢小寒哥!!!
回复
yunlingfeng163
2015年08月28日 14:51:31
7楼
详西南图集:lol
回复
zghwy66
2018年12月24日 19:30:26
8楼
学习一下,有的时候还真的不怎么注意这些构造的要求
回复
slsoft
2018年12月24日 19:57:20
9楼
不错的小结,谢谢分享!
回复
mecidar
2018年12月25日 08:14:05
10楼
墙长大于5米时,墙顶设拉结筋;墙长大于8米且大于墙高2倍时,增设构造柱;砖砌电梯井四角设构造柱;楼梯间构造柱间距小大于4米。
回复