支管检查井设计的过浅怎么办
x23582862
x23582862 Lv.2
2015年01月22日 21:19:50
只看楼主

情况是这样的,18米路,两侧分别布雨污水干管两条,双侧都要引一些横穿管来让两侧用户接入,雨水干管的平均埋深大约是2.4米左右,DN600管径,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管径DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,还算正常,但是由于污水主管设计埋深比较浅,污水横穿管只能从雨水干管的上面穿过,我已经让相互之间的间距到20公分这个极限了,这样的话污水支管的检查井的地面标高和管内底标高最后减一下也才1米出头,这样井深也就太小了吧?怎么办呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是调不了了,问下各位前辈支管井的井深就1~1.4米会不会太浅。。怎么办

情况是这样的,18米路,两侧分别布雨污水干管两条,双侧都要引一些横穿管来让两侧用户接入,雨水干管的平均埋深大约是2.4米左右,DN600管径,污水干管平均埋深1.6~2米左右,管径DN400,所有污水雨水主井井深基本是2米左右了,还算正常,但是由于污水主管设计埋深比较浅,污水横穿管只能从雨水干管的上面穿过,我已经让相互之间的间距到20公分这个极限了,这样的话污水支管的检查井的地面标高和管内底标高最后减一下也才1米出头,这样井深也就太小了吧?怎么办呢?PS污水雨水干管的位置和埋深是调不了了,问下各位前辈支管井的井深就1~1.4米会不会太浅。。怎么办
免费打赏
moonshine1980
2015年01月23日 11:32:56
2楼
污水一般应比雨水管埋深深一些,雨水最小覆土1.3-1.5米,污水最少覆土1.8-2.1米。太浅,支管与其他管线交叉处理很麻烦。
回复
wsww1234
2015年01月23日 15:15:24
3楼
井深倒没事,倒是污水过路横管需要考虑混凝土全包