电井尺寸优化设计研究
qq_1397004266690
2015年01月22日 20:00:09
只看楼主

本帖最后由 攻城师15031 于 2015-1-22 20:09 编辑 编制说明: 1、为减少以后设计电井设置争议,提高效率,进行电井尺寸优化,制定本专题。 2、各设计人员如发现有不合理或更优方案,请及时指正提出。 3、本专题将在以后工程应用中不断完善。 一、依据 —— 《民用建筑电气设计规范》相关条文 8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于o.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。

本帖最后由 攻城师15031 于 2015-1-22 20:09 编辑

编制说明:
1、为减少以后设计电井设置争议,提高效率,进行电井尺寸优化,制定本专题。
2、各设计人员如发现有不合理或更优方案,请及时指正提出。
3、本专题将在以后工程应用中不断完善。
一、依据 —— 《民用建筑电气设计规范》相关条文
8.12.5 竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于o.8m的操作、维护距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。
8. 12.7 竖井内高压、低压和应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。
8. 12.8 电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。

二、电井设置的几种方案列举
1、强、弱电井合并设置,完全考虑利用公共部位作检修空间的情况。
2、强、弱电井合并设置,既考虑进人又考虑利用公共部位作检修空间的情况。
3、强、弱电井合并设置,考虑进人不考虑利用公共部位作检修空间的情况。
4、强、弱电分开设置,考虑利用公共部位作检修空间的情况。
三、结论:
1、电井应结合建筑平面布置设置,但不应小于上述尺寸。
2、采取第1种和第4种布置电井面积最小,应优先选用。

四、附注:
1、电表箱按12位考虑,其尺寸为700*1100*180(宽*高*厚)。
2、住宅电源线槽为300*100,专用线槽为150*100,备用线槽为50*50,电话、电视线槽均为100*50,网络线槽为150*100,消防线槽为75*50。
3、上述几种方案只适用于一般高层住宅建筑。



1.png


2.png


3.png


4.png

免费打赏
xiayuwuyuan
2015年01月23日 11:34:53
2楼
进来学习学习~
回复
阿克萨
2015年01月23日 11:39:03
3楼
楼主,貌似住宅用电的表箱必须要放到电井外吧,你这个放电井里面了。我是河北的
回复
fitman
2015年01月23日 12:48:38
4楼
一般还是放电井吧。但12位表箱能做到700宽!里面不设开关吗?
回复
卡卡西585
2015年01月23日 14:06:46
5楼
嗯,学习学习~
回复
liulibin538
2015年01月23日 14:33:34
6楼
走道的应急照明箱、普通照明箱、弱电的楼层箱、消防接线箱没有表示出来啊
回复
eversunboy
2016年01月05日 14:34:02
7楼
楼上说的对呀 你好多箱子都没画出来,位置够不够呀??
回复
mzcc2000
2016年01月05日 16:30:09
8楼
箱体图中并没有表示,况且电表箱大小有点偏小,还有应急照明箱,普通照明箱,有线电视箱,安防,网络图中均没有表示,还有电井大小与楼层高度户数有关的(几类高层?)
回复
zhumeng7225
2016年01月05日 17:18:42
9楼
进来学习下先
回复
晶昱电能科技
2016年01月05日 20:33:29
10楼
路过,学习学习
回复
放水发电
2016年01月06日 04:39:15
11楼
非常好的资料,感谢楼主
回复