第一次做网架,平面比较规则,用3d3s算的,有几节点所需螺栓太大,应该是超过了规程中的直径64mm。请问这种情况,一般是将这些节点做成焊接球还是加大螺栓直径?加大直径(如加到80mm),市场上好买吗?另一个问题:3d3s里好像没有象胶支座设计。可以按象胶支座输入支座刚度,但设计支座节点时不能按象胶支座设计,请问这种情况怎么处理?直接按反力和支座节点位移按图集中的支座规格选用吗?07SG531中P19有象胶支座的抗滑最小水平承载力,这个是用来验算支座反力吗?“扯断永久变形”和“扯断伸长率”,这两个哪个用来验算位移。或者说有其它的验算手段?
请问这种情况,一般是将这些节点做成焊接球还是加大螺栓直径?加大直径(如加到80mm),市场上好买吗?
另一个问题:3d3s里好像没有象胶支座设计。可以按象胶支座输入支座刚度,但设计支座节点时不能按象胶支座设计,请问这种情况怎么处理?直接按反力和支座节点位移按图集中的支座规格选用吗?
07SG531中P19有象胶支座的抗滑最小水平承载力,这个是用来验算支座反力吗?“扯断永久变形”和“扯断伸长率”,这两个哪个用来验算位移。或者说有其它的验算手段?