请教接地线的热稳定校验问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年01月22日 13:34:15
只看楼主

对当按70℃的允许载流量选定接地线的截面时,对于敷设在地上的接地线,应采用流过接地线的计算用单相接地故障电流的60%我的理解是如计算出的单相接地故障电流为100A,则用60A来选择接地线的截面,这样选择的依据是什么?提前谢谢您的回复。

对当按70℃的允许载流量选定接地线的截面时,对于敷设在地上的接地线,应采用流过接地线的计算用单相接地故障电流的60%
我的理解是如计算出的单相接地故障电流为100A,则用60A来选择接地线的截面,这样选择的依据是什么?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2015年01月26日 10:35:04
2楼
麻烦哪位知道的给讲解一下。再次感谢。
回复
zhhech64
2015年02月27日 11:11:33
3楼
小手一抖,金币到手。
回复
学霸她爹
2015年02月27日 11:19:31
4楼
本帖最后由 shutter007 于 2015-2-27 11:26 编辑

因为前面说过了"........不应大于150℃“,这个应该是跟据导体温升和电流的关系算出来的.
回复
antongu
2015年02月27日 14:53:42
5楼
第5节1,2两点内容援引自DLT621-1997的6.27条和6.2.8条,未找到条文解释。GBT50065-2011援引了这两条规范,详见4.3.5条第一款和第二款。但是把“当按70...75%”这段话给删除了。条文解释未给出删除原因,直接写引自DLT621-1997的6.27条和6.2.8条。可见电力规范此部分内容或有不妥之处。

那个150度和100度是用来算c的。c的算法见GB50217-2007的附录。
回复