关于嵌固部位的问题,求解答!!
骑蜗牛奔罗马
2015年01月22日 13:29:41
来自于建筑施工
只看楼主

本工程地下一层,地上四层,嵌固部位设计没有说明,地下室顶板就比室外地坪高一点,我问师傅怎么确定嵌固部位,他就说基础顶是嵌固部位,箍筋加密走三分之一,上面走六分之一,问他为什么,他说图集上是这样的,我把图集翻给他看,他也不看,图集上有地下室顶板时是顶板做为嵌固部位,现在现场施工走的是基础顶板是嵌固部位!!!!这样做对结构没什么影响吧???

本工程地下一层,地上四层,嵌固部位设计没有说明,地下室顶板就比室外地坪高一点,我问师傅怎么确定嵌固部位,他就说基础顶是嵌固部位,箍筋加密走三分之一,上面走六分之一,问他为什么,他说图集上是这样的,我把图集翻给他看,他也不看,图集上有地下室顶板时是顶板做为嵌固部位,现在现场施工走的是基础顶板是嵌固部位!!!!这样做对结构没什么影响吧???
免费打赏
木偶123
2015年01月23日 09:44:01
2楼
看图纸说明,说明里面有
回复
甲方施工员
2015年01月23日 11:06:30
3楼
看图纸 基础图
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年01月23日 11:57:30
4楼
木偶123 发表于 2015-1-23 09:44 看图纸说明,说明里面有问了设计了,图纸里没有,设计说地下室顶板是嵌固部位,但是人防图集规定就算是地下室顶板为嵌固部位,基础顶柱子加密还是得按三分之一走!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年01月23日 11:58:00
5楼
甲方施工员 发表于 2015-1-23 11:06 看图纸 基础图昨天问了设计了,图纸里没有,设计说地下室顶板是嵌固部位,但是人防图集规定就算是地下室顶板为嵌固部位,基础顶柱子加密还是得按三分之一走!
回复
甲方施工员
2015年01月23日 13:24:07
6楼
骑蜗牛奔罗马 发表于 2015-1-23 11:58 昨天问了设计了,图纸里没有,设计说地下室顶板是嵌固部位,但是人防图集规定就算是地下室顶板为嵌固部位 …是需要根据设计的模型给的
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年01月24日 07:55:27
7楼
甲方施工员 发表于 2015-1-23 13:24 是需要根据设计的模型给的师傅不肯教,我自己去问得总工!的确没给嵌固部位,直接打电话问设计院了!
回复
kv123
2015年01月24日 09:06:03
8楼
我平时没注意这个问题,嵌固端在哪层对施工有影响吗?
一般就按设计图施工就行了吧?
回复
yygzxth2006
2015年01月24日 11:31:31
9楼
骑蜗牛奔罗马 发表于 2015-1-23 11:58 昨天问了设计了,图纸里没有,设计说地下室顶板是嵌固部位,但是人防图集规定就算是地下室顶板为嵌固部位 …关于嵌固部位这一点一定要让设计来明确,现在一般图纸上都会注明嵌固部位的,没有注明只能说是设计缺陷。人防和非人防不一致,再和设计院沟通确认一下,施工单位不要私自做决定!
回复
骑蜗牛奔罗马
2015年01月25日 12:50:10
10楼
yygzxth2006 发表于 2015-1-24 11:31 关于嵌固部位这一点一定要让设计来明确,现在一般图纸上都会注明嵌固部位的,没有注明只能说是设计缺陷。 …这个管他那么多,我个实习的,没啥发言权!钢筋这块都没什么人管!
回复
木偶123
2015年01月26日 14:49:23
11楼
骑蜗牛奔罗马 发表于 2015-1-23 11:57 问了设计了,图纸里没有,设计说地下室顶板是嵌固部位,但是人防图集规定就算是地下室顶板为嵌固部位,基 …如果嵌固车库顶板,基础顶柱子加密1/3,车库顶板柱加密1/3
回复

相关推荐

APP内打开