大家帮忙参谋下屋面”87式雨水斗“施工方法对不对?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年01月22日 10:02:46
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-20 17:07 编辑 2015.3.20更新屋面板厚120mm,87式雨水斗安装如图所示(铸铁87式雨水斗直接插入110的排水塑料管中),两者连接部位在楼板中间部分待封堵时直接封在楼板里面不知道是否可行。总包要求雨水斗高出屋面结构层10cm,不知道为什么这样做。如何确定雨水斗高度屋面结构层的高度。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-3-20 17:07 编辑

2015.3.20更新

屋面板厚120mm,87式雨水斗安装如图所示(铸铁87式雨水斗直接插入110的排水塑料管中),两者连接部位在楼板中间部分待封堵时直接封在楼板里面不知道是否可行。总包要求雨水斗高出屋面结构层10cm,不知道为什么这样做。如何确定雨水斗高度屋面结构层的高度。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

IMG_20150320_160727.jpg

IMG_20150320_160716.jpg

这就是总包要求雨水斗高出屋面结构层10cm后的弊端,结构降板内积水2公分以上
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

以下这个是低于结构屋面或者与结构持平标高的做法,塑料管与87型雨水斗接头部分不在楼板内也利于日后的维修
IMG_20150320_105850.jpg

IMG_20150320_105858.jpg

IMG_20150320_105926.jpg

IMG_20150320_105931.jpg



6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

IMG_20150117_155456.jpg

IMG_20150117_155500.jpg

10.jpg

11.jpg

原图备用下载:

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


3dba4b0aac8863804925.rar
1.8 MB
立即下载
gszengfu
2015年01月22日 17:02:46
2楼
怎么一个位置有两个雨水斗?
回复
kv123
2015年01月22日 19:22:57
3楼
不明白这块为什么结构要降板?
回复
知乎圆桌
2015年01月22日 21:08:28
4楼
gszengfu 发表于 2015-1-22 17:02 怎么一个位置有两个雨水斗?我也不知道,设计院出的图纸就是这样。我们
回复
yx123698
2015年01月25日 10:31:37
5楼
这个降板估计是作为集水坑用的。
回复
冰封六月枫吹雪
2015年01月25日 14:08:22
6楼
路过,,,
回复
co1421997404425
2015年01月25日 17:10:00
7楼
想改行做设计联系我,师傅带着做,qq 1924781218
回复
yanzifeixiang
2015年01月27日 17:48:55
8楼
雨水斗高出结构面10cm是考虑屋面建筑做法了,具体你得看你们建筑图屋面具体是怎么做的了。
回复
yanzifeixiang
2015年01月27日 17:51:37
9楼
一个位置有两个雨水斗这个确实有点难以理解,有哪位能给个合理的解释吗?
回复
塞北射手
2015年01月27日 22:18:34
10楼
路过,了解了。好像用87式的少吧
回复
预算施工
2015年01月30日 17:58:18
11楼
不明白这块为什么结构要降板?
回复