本人以前是搞测量的,刚开始做施工! 因工地要求施工员放墙柱的分线也要放出来。求助高层建筑标准层的剪力墙分线放线步骤。本人施工的楼层是L型、L形控制线能放出来!就是快速放准墙边线有困难。 (有人叫我直接拿钢尺从控制线拉尺寸、平移看着大概90度及平行就OK,距离远了剪力墙这么搞心里没底,特别还是第一次。。。做不好要卷铺盖走人了!!求助!)补充内容 (2015-1-22 12:39):问题补充:在12楼,置顶图片无法显示.

本人以前是搞测量的,刚开始做施工!
因工地要求施工员放墙柱的分线也要放出来。求助高层建筑标准层的剪力墙分线放线步骤。本人施工的楼层是L型、L形控制线能放出来!就是快速放准墙边线有困难。
(有人叫我直接拿钢尺从控制线拉尺寸、平移看着大概90度及平行就OK,距离远了剪力墙这么搞心里没底,特别还是第一次。。。做不好要卷铺盖走人了!!求助!)

补充内容 (2015-1-22 12:39):
问题补充:在12楼,置顶图片无法显示.

补充内容 (2015-1-22 12:46):
在线等求助!求助!解惑
免费打赏
jklzou
2015年01月22日 13:55:24
22楼
蔡红吉 发表于 2015-1-22 13:47 用钢尺拉对角线检查拿钢尺从控制线拉90度角你是经验目测吗 ?,没检查前?
回复
qq_1413507739172
2015年01月22日 16:19:13
23楼
90度角你自己心里没底,就拿个直角尺量不就得了。
甚至可以让木工给你锯块跟剪力墙一样宽的直角长方的木块给你弹线。
回复
oliver.xie
2015年03月11日 10:48:31
24楼
内控和外控。简单明了!
回复
徜徉北方
2015年03月11日 11:44:40
25楼
我现在在的工地就是剪力墙结构的,我们也是墙柱线都放,一个单元差不多300平米的,最慢的时候2个小时就放完了,有了预留洞口之后你在CAD图上先按照你预留的洞口位置画出控制线,然后把所有的墙柱边线到控制线的距离用尺寸线标志出来,一般墙柱只用一边就行了,尺寸有变化的就要另外标注,最后放线结束后还要检查一遍
回复