请教一下大神们,看到一个高层,给水系统中是怎么给它竖向分区的?针对给排水规范上1.各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MP;2.静水压大于0.35MP的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3各分区最不利配水点的水压,,应满足用水水压要求。大家具体是怎么考虑的?。。。。。。。。。。。。举个例子:23层的高层(69米,层高3米),地下室至第三层为市政直供,三层之后呢?
请教一下大神们,看到一个高层,给水系统中是怎么给它竖向分区的?针对给排水规范上1.各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MP;2.静水压大于0.35MP的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;3各分区最不利配水点的水压,,应满足用水水压要求。大家具体是怎么考虑的?
。。。。。。。。。。。。举个例子:
23层的高层(69米,层高3米),地下室至第三层为市政直供,三层之后呢?
2楼
我现在手上正在做的这个项目,32层,一、二层为市政直供,三层以上为二次供水,其中三层至十一层为低区,十二至二十二层为中区,二十三层至三十二层为高区。高中低区分别由不同扬程的变频泵组进行供水,每个区的下几层(具体几层我忘了)设置减压阀,阀后压力为0.35MPa。
回复
3楼
4-13一区,14-23一区,每区末几层减压
回复
4楼
toumingweixiao000 发表于 2015-1-21 17:25 我现在手上正在做的这个项目,32层,一、二层为市政直供,三层以上为二次供水,其中三层至十一层为低区,十 …有什么依据类的东西吗?就是大概几层一个分区?
回复
5楼
thinpig 发表于 2015-1-21 17:25 4-13一区,14-23一区,每区末几层减压有什么依据吗?就是两个分区均等分是吗?
回复
6楼
水管工人43 发表于 2015-1-21 17:52 有什么依据类的东西吗?就是大概几层一个分区?我不是搞设计的,这个依据我可提供不了。好象印象里有设计师告诉我说每个分区一般是30米高,但我不确定啊,你最好再求教于资深的设计人员。
回复
7楼
4-13层:共计10层,净高10x3m=30m +15m的流出水头(经验值)=45m 正好符合静水压不宜大于0.45MP,其中下面的3~4层均设支管减压阀满足静水压大于0.35MP的入户管
回复