高位消防水箱储存前10min水量如果计算值大于5.2.1的规定值,是按计算值定量还是最小值定量?
高位消防水箱储存前10min水量如果计算值大于5.2.1的规定值,是按计算值定量还是最小值定量?
2楼
规范明确说了,是不小于。按照大值选择。但一般作图时候就按照规范规定的做就可以了。审图人员消防人员都不会去计较这些,比如有喷淋系统和消火栓系统,假若喷淋你计算了18立方米,消火栓也是18立方米。但一般就不小于18立方米就可以了,没有必要设置一个36立方米的消防水箱。再有现在新的《消规》把初期十分钟的字样已经拿掉了。就是初期火灾,其实火灾后30秒消防水泵就已经启动。消防水池的供水就参与了灭火。
回复
3楼
路过,学习了
回复
4楼
根据经济考虑
如果算出来的超规范
可以参照规范的最小值来取
回复
5楼
按照规范取值就可以了。
回复
6楼
按照规范取值就可以了。
回复
7楼
楼上几位解答的已经非常到位了
回复
8楼
1,消防水池跟高位消防水箱均储存的是消防用水。区别在于水池储存的是市政保证不了的室外用水量及室内用水量。消防水池的计算时间是火灾持续时间,高位消防水箱计算时间是火灾初期。关于火灾初期用水量时间的概念,现有规范已经去掉10分钟的定义。
2,个人认为高位消防水箱的火灾初期时间的定义应为消防泵启动的时间。按机械应急启泵那个规定的5分钟为准比较合理。(规范规定自动启泵时间是2分钟。抛开常用泵故障,备用泵投入的话,应该自动启泵时间在1分钟之内。5分钟的机械应急启泵是最不利的情况。)
3,消防用水量、储水量都应该根据据算确定。这是原则。但是消规关于高位水箱的容量定义,跟老规范相比,已经提高了不少。个人认为按照表格选取,可行也可靠。
4,消防用水量包括同时启动的水灭火系统用水量。消火栓+室内自动喷水(自喷/水喷雾/水炮中最大1个)+水幕(防护或冷却)。对于消防水池及高位消防水箱都适用。
回复