室外电缆井的接地
chaoxy119
chaoxy119 Lv.3
2015年01月20日 11:28:12
只看楼主

按照图集室外电缆井内有一圈接地线,而且说明了,如果接地线引出时应该预埋钢板,请教大家,电缆井的接地线是做什么用的,如果接地线引出,要引到哪去呢,引出的作用是干什么呢?

按照图集室外电缆井内有一圈接地线,而且说明了,如果接地线引出时应该预埋钢板,请教大家,电缆井的接地线是做什么用的,如果接地线引出,要引到哪去呢,引出的作用是干什么呢?

12121.png

免费打赏
imyouyi
2016年07月04日 16:10:24
22楼
太NB了,学习了
回复
snoopy555
2016年09月12日 23:01:25
23楼
路过,学习了
回复
龙120
2017年09月01日 17:08:45
24楼
在井的外壁1.5m处做接地极(角钢50*5*2500h),井内壁一圈用扁钢40*4形成闭路,扁钢引到接地极处
回复