室外电缆井的接地
chaoxy119
chaoxy119 Lv.3
2015年01月20日 11:28:12
只看楼主

按照图集室外电缆井内有一圈接地线,而且说明了,如果接地线引出时应该预埋钢板,请教大家,电缆井的接地线是做什么用的,如果接地线引出,要引到哪去呢,引出的作用是干什么呢?

按照图集室外电缆井内有一圈接地线,而且说明了,如果接地线引出时应该预埋钢板,请教大家,电缆井的接地线是做什么用的,如果接地线引出,要引到哪去呢,引出的作用是干什么呢?

12121.png

免费打赏
ty3514
2015年01月21日 22:40:04
12楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-1-21 10:58 应该类似这样的,接地,电缆井外做打2个接地极,然后井内所有金属部件均用扁钢等相连后接到外面的2个接 …请教一下两个地极有要求接地电阻多大吗
回复
天下唯吾曹孟德
2015年01月22日 15:25:25
13楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-1-23 09:38 编辑 ty3514 发表于 2015-1-21 22:40 请教一下两个地极有要求接地电阻多大吗因为你电缆井的接地跟电缆沟是全长接通的,我一般是要求全长接地电阻不大于10Ω,电缆沟20米打一根接地极够了,我以前做是6米一根,后来发现有些浪费,15-25m打一根足矣。排管数量大于6的话我一般是双扁钢分布电缆沟左右侧,200米的时候2根扁钢做1处焊接
回复
zhao.hf
2015年01月22日 15:44:53
14楼
学习了,每次都有新收获。
回复
ty3514
2015年01月22日 20:12:33
15楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-1-22 15:25 因为你电缆井的接地跟电缆沟是全长接通的,我一般是要求全长接地电阻不大于10Ω,电缆沟20米打一根接地极 …给力!学习了,每次都有新收获。
回复
mianzao
2015年01月22日 20:25:09
16楼
接地线一般用于电缆井内金属支架,拉力环等金属物接地。外引接地线主要是用于连接井外接地极。
感觉这个哥哥说的对
回复
chaoxy119
2015年01月23日 09:14:57
17楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-1-21 10:58 应该类似这样的,接地,电缆井外做打2个接地极,然后井内所有金属部件均用扁钢等相连后接到外面的2个接 …非常感谢,学习了。
回复
sasa401
2015年01月23日 13:31:17
18楼
学习了,谢谢楼主!
回复
星夜梦话
2015年01月24日 09:19:11
19楼
电缆井没接触过,学习下
回复
languang8511
2016年06月03日 15:58:41
20楼
刚好遇到这个问题,学习了。
回复
电气设计阿强
2016年06月06日 17:25:45
21楼
7楼说得对 什么LEB的都是瞎扯
回复

相关推荐

APP内打开