现在消火栓边上的控制启泵按钮没了,是不是需要在消防水箱出水管上安装流量开关和压力开关,在消防水泵出水管上安装流量和压力开关。请教一下,
现在消火栓边上的控制启泵按钮没了,是不是需要在消防水箱出水管上安装流量开关和压力开关,在消防水泵出水管上安装流量和压力开关。请教一下,
2楼
屋顶消防水池 出水管上安装流量开关,消防泵出水管干管上安装压力开关,详见消规第11章
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-1-20 11:45 屋顶消防水池 出水管上安装流量开关,消防泵出水管干管上安装压力开关,详见消规第11章一般出水管是两根,是在每根的出水管上各安装一个压力开关吗,屋顶的那个流量开关是安装到室内管网和屋顶消防增压稳压装置中间吗
回复
4楼
0214040302 发表于 2015-1-21 10:20 一般出水管是两根,是在每根的出水管上各安装一个压力开关吗,屋顶的那个流量开关是安装到室内管网和屋顶 …现在我了解的共识是消火栓系统消防水箱出水管设置流量开关,在稳压设备后设置,自动喷淋的不设置
回复
5楼
按照规范,与消防给水管网连接的消防水箱,是一根。
回复
6楼
增压稳压设备带有低压压力开关的
回复