仓库临近办公楼是否设喷淋
zcy03113115
zcy03113115 Lv.12
2015年01月20日 10:03:16
只看楼主

请教:有个3层的小办公楼(不足3000平米),单独考虑是不用上喷淋的但是它和一座有喷淋的仓库紧挨着,办公楼的外墙和仓库的外墙是紧挨的,但不是共用一堵墙,是各自的外墙,隔开的。判断一下,这个小办公楼,是否要上喷淋?

请教:
有个3层的小办公楼(不足3000平米),单独考虑是不用上喷淋的
但是它和一座有喷淋的仓库紧挨着,办公楼的外墙和仓库的外墙是紧挨的,但不是共用一堵墙,是各自的外墙,隔开的。
判断一下,这个小办公楼,是否要上喷淋?

vivid0002
2015年01月20日 15:20:54
2楼
我认为不要做喷淋,但室内消火栓应该是要做了。
回复
云飘飘
2015年01月21日 05:52:19
3楼
要建筑定性是否是同一栋建筑,如果是,就是上喷淋造价也很低。
回复
zcy03113115
2015年01月21日 09:09:12
4楼
云飘飘 发表于 2015-1-21 05:52 要建筑定性是否是同一栋建筑,如果是,就是上喷淋造价也很低。如果定性为同一栋建筑,但防火分隔能满足要求,是不是可以视为两个区域,分别按各自的危险等级设置消防水系统呢?
回复
vivid0002
2015年01月21日 09:53:14
5楼
上下层也算两个防火分区。但是还是要每层都做室内消火栓。你办公室的喷淋应该是不要做的。
回复
zcy03113115
2015年01月21日 11:37:05
6楼
好吧,多谢各位指点
回复
思想集大成者
2017年08月21日 11:39:19
7楼
喷淋不用,喷淋可以按区域设置,消火栓看整体
回复
lichangan1000
2017年08月21日 13:58:12
8楼
首先需要判断是属于两个建筑还是一个建筑。(不满足两个建筑的条件,就属于一个建筑)
规范5.3.1注2-4条,来判别。
回复
aiyouhehe
2019年08月31日 09:20:21
9楼

学习了

回复