宾馆 水源热泵带热回收怎么选型?
zbyzxd
zbyzxd Lv.3
2015年01月19日 18:43:46
来自于热泵工程
只看楼主

如题:一个宾馆。使用面积600㎡。分30个房间。每个房间一台风机盘管。夏季温度35度左右,冬季温度-8度左右。要求:水源热泵,末端风机盘管,生活用水。洗澡一类的用水。怎么选型啊 ?需要哪些设备?

如题:一个宾馆。使用面积600㎡。分30个房间。每个房间一台风机盘管。
夏季温度35度左右,冬季温度-8度左右。
要求:水源热泵,末端风机盘管,生活用水。洗澡一类的用水。
怎么选型啊 ?需要哪些设备?
免费打赏
keqianggod
2015年01月21日 10:42:31
2楼
热回收和水源热泵最好是分开,
热回收和太阳能组合起来供生活热水。
水源热泵先确定水要够。水位既要浅(水泵扬程小,耗电小),水量还要大(保证机组常年大量用水)。并且要打3~4眼井。1抽3回。轮流使用防止堵井。要保证井内没沙子和泥(要有细沙及泥。最好不要上水源热泵。麻烦死)
总之买设备之前先打井,把井确定好了,才考虑买设备的事。
现在的设备技术基本都比较成熟了,主要考虑安装及打井的问题。
热回收机组热水测最好安装压差式水流保护。压差检测管适当加粗。(要用普通靶式水流开关,能烦死。)
宾馆室内风盘建议选大1~2个型号。并且采用大厂质量好的风盘。(现在这玩意几乎家庭就能做!翅片和换热量,钣金,操蛋的吓人!)还有静音也是考虑的。我经常出差,起码我就比较讨厌空调风机噪音大。宁愿不用!
风盘进出水管一定加不锈钢软管及阀门,过滤器要大体的~(要不加,堵了后直接报废。没法清理)
还有冷凝水管要保温!支架一定要密!(PVC管时间长后要打弯的,会导致流不出水来)安装完毕后每一台冷凝水都要试试,确保都能趟出水来。
风机盘管进出水管保温一定要严密!!不要露着管道或者阀门!(要露着夏季滴水的!)保温的开口及接头处一定贴胶带封口!(既要贴好胶带,还不能缠紧了!)~没有万年不开裂的胶水!
管道支架木托和保温管之间最好打上发泡胶填缝。保温管时间长了要收缩的~特别是保温时拉伸后粘接的。
系统最高端加放气阀,汽水混合物要引出室外。(不加早晚泡你天花板,没有万年不坏的自动排气阀)
机组要外转换,8个阀门标示要清楚。温度探头不要绑在铁管上。(打孔加短铜管插入。加上导热油)
8个转换阀门要质量好的~~(其实600平完全可以采用内转换的,比较省事)
机组最好是多压机模块式,水泵采用变频控制,室内风盘加电动2通阀(整个系统变流量控制,住户少时水泵低频运转,其中一台压机运行。)这个比较重要,省电钱。
其实说这么多意思只有一个。按照规范走没错。就怕这种小系统山寨安装队伍!
我就碰到过系统没加膨胀罐,温度到40°左右连续2台水泵壳体爆裂的~~都是教训啊~
回复
keqianggod
2015年01月23日 16:59:55
3楼
谢谢佳林评分哈,这个是我经常碰到的问题~也是安装不注意细节导致的~
回复
co1425272471007
2015年03月17日 18:29:51
4楼
谢谢楼主的分享~~~
回复

相关推荐

APP内打开