结构设计之剪重比
malephone
malephone Lv.5
2015年01月19日 15:42:15
只看楼主

剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规 5.2.5 ,高规 3.3.13 。这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。 剪重比不满足时的调整方法: 1 )程序调整:在 SATWE 的 “ 调整信息 ” 中勾选 “ 按抗震规范 5.2.5 调整各楼层地震内力

剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规 5.2.5 ,高规 3.3.13 。这个要求如同最小配筋率的要求,算出来的地震剪力如果达不到规范的最低要求,就要人为提高,并按这个最低要求完成后续的计算。
剪重比不满足时的调整方法:
1
)程序调整:在 SATWE 调整信息 中勾选 按抗震规范 5.2.5 调整各楼层地震内力 后, SATWE 按抗规 5.2.5 自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。
2
)人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:
a
)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;
b
)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;
c
)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在 SATWE 调整信息 中的 全楼地震作用放大系数 中输入大于 1 的系数增大地震作用,以满足剪重比要求

免费打赏
岩枫
2015年02月04日 09:13:01
2楼
学习了,,,,,,,
回复
武汉一线天
2015年02月05日 10:24:04
3楼

在抗震分析中,剪重比是一个很重要的概念。
回复
malephone
2015年02月05日 10:39:38
4楼
就是就是!!!
回复

相关推荐

APP内打开