关于二次网流量选择过大的影响
安一奇
安一奇 Lv.2
2015年01月19日 14:26:23
来自于采暖供热
只看楼主

换热站二次网流量选择过大,是会引起末端用户散热器内的流量相应增大,进而提高散热器的平均散热温度,最终提高供热效果;还是会由于流量过大导致二次网水不能在换热器内进行充分的换热,最终导致二次网水温偏低,降低供热效果,求解。

换热站二次网流量选择过大,是会引起末端用户散热器内的流量相应增大,进而提高散热器的平均散热温度,最终提高供热效果;还是会由于流量过大导致二次网水不能在换热器内进行充分的换热,最终导致二次网水温偏低,降低供热效果,求解。
免费打赏
guofei1012
2015年01月19日 17:25:43
2楼
个人觉得不存在第二种情况,换热器的性能决定了换热效果,与流量大小无关;另外,第一种情况,流量增大,与热媒平均温度没有联系,热媒平均温度取决于供回水温度,流量增大了,在设计的时候,势必会增大散热面积,导致供热增加。总体来说,按最初设计是最佳的效果,不要随意改动,牵一发动全身
回复
wygr01
2015年01月19日 22:36:29
3楼
建议还是调节换热机组一网的流量,效果非常明显。另外第二种说法不是没有道理,只是住户家中温度起来的慢一点,流量增大等于流速增大,热量不能很好的交换,但时间足够长的情况下还是可以达到同样的效果。一般情况下二次侧流量<一次侧流量
回复
gujihao008
2015年01月20日 00:06:02
4楼
本帖最后由 gujihao008 于 2015-1-20 00:58 编辑

二楼所说,换热器的换热量与流量无关是值得商榷的。换热器设计选型时(计算换热面积),需要根据一二次侧的流速来确定换热器的传热系数。流量大,二次侧换出来的供水温度可能不能满足设计的要求,但回水温度会比设计值高,散热器的性能升高还是降低,需要根据实际数据计算,不好妄下结论!
回复
waj6262
2015年01月20日 08:48:57
5楼
二次网的流量增大,势必造成二次网的供回水温差减小,通常会导致供水温度的降低。
回复
安一奇
2015年01月20日 13:45:13
6楼
guofei1012 发表于 2015-1-19 17:25 个人觉得不存在第二种情况,换热器的性能决定了换热效果,与流量大小无关;另外,第一种情况,流量增大,与 …您的观点我不太赞同,首先,换热器的化热效果与流量是有关系的,另外,流量增加后,住户内散热器的流量也相应增加,这样会引起回水温度变高,也即平均散热温度提升
回复
安一奇
2015年01月20日 13:47:15
7楼
wygr01 发表于 2015-1-19 22:36 建议还是调节换热机组一网的流量,效果非常明显。另外第二种说法不是没有道理,只是住户家中温度起来的慢一 …现在是我们有个换热站,就是二次网泵的选型偏大,而且大了很多,导致二次网的温度上不去,我们的换热时间已经足够长了,但是这个站二次网温度仍然提不起来
回复
安一奇
2015年01月20日 13:53:26
8楼
waj6262 发表于 2015-1-20 08:48 二次网的流量增大,势必造成二次网的供回水温差减小,通常会导致供水温度的降低。实际情况确实如您所说,二次网的温差2度左右,而且供水温度较其他站低10度左右,那么也就是说流量偏大后,反而使供热效果变差了,这样理解是否可以?另外,如果想要对现状改进的话,是否可以考虑将二次网流量降低以提高二次网供水温度,从而改善供热效果。这样是否可行?
回复
wygr01
2015年01月21日 01:05:34
9楼
ymmdth 发表于 2015-1-20 13:47 现在是我们有个换热站,就是二次网泵的选型偏大,而且大了很多,导致二次网的温度上不去,我们的换热时间 …通过二次网阀门开启度调节流量;将循环泵的变频调小减小输出流量
回复
勇者无疆
2015年01月21日 08:31:10
10楼
第二种可能不存在。二次侧流量越大,末端用户越热
回复
安一奇
2015年01月21日 14:03:21
11楼
勇者无疆 发表于 2015-1-21 08:31 第二种可能不存在。二次侧流量越大,末端用户越热我们现在遇到的就是第二种情况,流量很大,然而供热效果却不好。现实的情况是5100平米的站,二次网流量200吨
回复

相关推荐

APP内打开