到底应该叫35kV开关柜还是40.5kV开关柜并说明理由
电气小砖头
2015年01月19日 11:57:37
只看楼主

如题。并列举相关规范。

如题。并列举相关规范。
免费打赏
zzz100001
2015年01月19日 11:57:38
2楼
40.5,见IEC标准。
回复
冒牌电老虎
2015年01月19日 12:27:27
3楼
怎么叫都行,但柜型号中标注的是40.5KV
回复
leafmelly
2015年01月19日 14:53:42
4楼
偶列不出规范,但偶觉得应该以额定电压35kV命名。
回复
凌风雨墨
2015年01月19日 18:32:08
5楼
KYN61-40.5 是适用于35KV配电系统中的一种系列产品
我国的供电等级是35KV , 而这种柜型的额定电压是 40.5KV
一般是 柜型上用 40.5KV ,实际电压是35KV
回复
wboy8759
2015年01月19日 19:22:50
6楼
根据规范GB156-2007《标准电压》和GBT 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的规定,当系统的标称电压为35kV,对应的正常运行条件下的设备最高电压为40.5kV。因而35kV系统中的开关柜等设备应按40.5kV的额定耐受电压设计。
回复
电气小砖头
2015年01月20日 12:30:15
7楼
wboy8759 发表于 2015-1-19 19:22 根据规范GB156-2007《标准电压》和GBT 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的规定,当 …谢谢!可惜奖励已经给第一个回答的人了
回复
半仙鲁
2015年01月22日 15:44:09
8楼
wboy8759 发表于 2015-1-19 19:22 根据规范GB156-2007《标准电压》和GBT 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的规定,当 …还是你行 佩服啊
回复
mianzao
2015年01月22日 20:26:19
9楼
6楼的有道理
回复
maxiaoxidian
2015年01月23日 09:28:01
10楼
也跟着学习了。。。
回复
hongbo5588
2015年02月03日 10:50:37
11楼
wboy8759 发表于 2015-1-19 19:22 根据规范GB156-2007《标准电压》和GBT 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的规定,当 …专业,到位,学习了,非常感谢!
回复

相关推荐

APP内打开