** ( 29)V= 851. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 231. 是剪力墙抗剪不够?29是墙号?

** ( 29)V= 851. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 231.
是剪力墙抗剪不够?29是墙号?
免费打赏
结构生活
2015年01月19日 13:39:02
2楼
自己查一下看看29是不是墙号啊
回复
winifred1900
2015年01月19日 16:12:36
3楼
这个只是告诉你超筋的计算结果。跟荷载组合序号。具体是什么超筋你要看下面那条信息。
回复
落叶轻风
2015年01月19日 20:36:38
5楼
此处为抗剪截面不够,防止斜压破坏的,楼主不看书的吗?
回复
tontongba
2015年01月19日 23:02:10
6楼
建议正面回答问题即可,知道这个问题的人不见得看书就一定很多。
回复
天柱
2015年01月20日 07:25:04
7楼
29不是墙号,是内力组合号?
回复
勘设huang
2015年01月20日 07:56:26
8楼
参考规范《高规》7.2.7条,当剪跨比不大于2.5时,限制剪压比为0.15/0.85=0.176fc*B*Ho。