大家看我布置的剪力墙有问题吗
geniusgo
geniusgo Lv.3
2015年01月19日 08:41:08
只看楼主

六度 ,四级抗震,

六度 ,四级抗震,

M7Q$`N1ZFFF_`S~7~1)C}7X.png


ZU~}%LXQODR]H3%6H%AZ7A1.png

免费打赏
秦jayouwh
2015年01月19日 08:48:38
2楼
看不太清,不过你大可以只建标准层试一下各项指标,数据说话
回复
forward1979
2015年01月19日 08:49:08
3楼
很多短肢剪力墙,还有一般住宅的客厅是不能露梁的
回复
geniusgo
2015年01月19日 08:58:48
4楼
18层的,层高3M,住宅。我可以把短肢剪力墙当作异形柱来设计吗?
回复
geniusgo
2015年01月19日 09:04:41
5楼
forward1979 发表于 2015-1-19 08:49 很多短肢剪力墙,还有一般住宅的客厅是不能露梁的前辈,我客厅没有露梁吧,露梁能看出来吗?
回复
geniusgo
2015年01月19日 09:07:22
6楼
forward1979 发表于 2015-1-19 08:49 很多短肢剪力墙,还有一般住宅的客厅是不能露梁的大部分截面高度与宽度都在5-8之间。
回复
ytg123456
2015年01月19日 09:47:45
7楼
不怎么合理,剪力墙单片且单支太多了。
回复
yalishiduode00
2015年01月19日 10:48:19
8楼
不好,短肢剪力墙太多了。不能按异形柱,房屋高度超过《异形柱规程》最大适用高度。
回复
cuijuntao888
2015年01月19日 14:05:36
9楼
搞这么多短肢墙干啥!
回复
winifred1900
2015年01月19日 16:09:57
10楼
两个问题比较大。
第一个是平面有问题,有可能会超限。
第二个是短肢剪力墙太多了。尽量少布置短肢剪力墙。如果你为了省钢筋的话 短肢剪力墙会起到反作用。
回复
gs_shine
2015年01月20日 11:22:37
12楼
看不太清楚 目测 短肢剪力墙太多 不经济
回复