被审图的来了一条,依据火规新图集,火灾报警系统中隔离模块还应能隔离电源。请问火灾报警系统中隔离模块能隔离电源的是什么东东啊
被审图的来了一条,依据火规新图集,火灾报警系统中隔离模块还应能隔离电源。请问火灾报警系统中隔离模块能隔离电源的是什么东东啊
2楼
据说已经有这种产品,但是我还没找到厂家,就是总线隔离器
回复
3楼
有这种事情?做消防的菜鸟围观中,。
回复
4楼
是不是这个?
回复
5楼
用来限制不超过32个点的那个短路隔离器?
回复
6楼
隔离模块就是在总线报警中,分区的,也就是在一个区有故障时候不会引起整个系统出问题。一般按楼层或是防火防烟分区设置。
回复
7楼
dianqipanli 发表于 2015-1-19 22:57 是不是这个?兄弟,你这文件是ppt么?能否共享一下,对于新规小弟很多不明了的地方呀,我的邮箱是rszhong1987@163.com。谢谢了!!!
回复
8楼
dianqipanli 发表于 2015-1-19 22:57 是不是这个?还有一个疑问,对于图画红线的隔离器,我觉得设置不合理。按这样设置的话这隔离器要保护后面六个探测器,有三个属于重复保护了。5055076
回复
9楼
我叫小明 发表于 2015-1-23 14:23 还有一个疑问,对于图画红线的隔离器,我觉得设置不合理。按这样设置的话这隔离器要保护后面六个探测器, …我的理解,隔离器不是保护后面的探测器,而是后面的系统(线路、探测器…..)出现短路故障,不影响隔离器前面的系统正常工作。不是干消防专业的,也只是工作中接触专业人员学到的毛皮而已,不一定正确。至于资料,发在这里,大家共享吧。5055266
回复
10楼
dianqipanli 发表于 2015-1-23 17:19 我的理解,隔离器不是保护后面的探测器,而是后面的系统(线路、探测器…..)出现短路故障,不影响隔离器 …谢谢资料,。之说以要说它设置不合理是因为消防规范要求,一个隔离器只能保护32个点。如果出现重复保护的话就浪费隔离器了
回复
11楼
谢谢资料,。之说以要说它设置不合理是因为消防规范要求,一个隔离器只能保护32个点。如果出现重复保护的话就浪费隔离器了