5层公建采暖系统末端几根竖管不热,求解决方案!!
cheshaokai
cheshaokai Lv.3
2015年01月16日 17:02:34
来自于采暖供热
只看楼主

5层公建,16.8m,5000平米左右;水平及垂直(双管)均是同程系统,上供下回;主干管上来后一分为二,两端长度大约都在80米左右;主管管径DN100;供回水温度现在大约是70/40(自己烧的燃气锅炉);循环泵杨程28m,流量11.7;补水泵杨程32m,流量不知;(这里设计杨程分别是44和32,甲方自己改成前面的了,32m的补水泵是否过大?)。问题就是系统两个分支末端的3 4组竖管所带暖气片不热,供回水管的压差也很小,水不循环。甲方想让加管道泵。求大神指导最佳解决方案!!!

5层公建,16.8m,5000平米左右;
水平及垂直(双管)均是同程系统,上供下回;
主干管上来后一分为二,两端长度大约都在80米左右;
主管管径DN100;供回水温度现在大约是70/40(自己烧的燃气锅炉);
循环泵杨程28m,流量11.7;补水泵杨程32m,流量不知;(这里设计杨程分别是44和32,甲方自己改成前面的了,32m的补水泵是否过大?)。

问题就是系统两个分支末端的3 4组竖管所带暖气片不热,供回水管的压差也很小,水不循环。甲方想让加管道泵。求大神指导最佳解决方案!!!
免费打赏
xujiaqi10
2015年01月27日 15:19:54
12楼
1.看看补水泵定压有没有问题;
2.水力平衡问题,是否不热的管线阻力过大或管内有杂物;
回复
zzm999999
2015年01月28日 11:46:11
13楼
循环泵、补水泵都已足够大了,还是水力平衡有问题,建议调立管上的阀门。
可以先关闭前面的阀门,看看后面的暖气片热不热。
再查一查有没有气堵。
回复
yangrui20031440
2015年01月28日 14:06:43
14楼
我也没做过,顶一下
回复
疾风乡里963
2015年02月05日 14:23:21
15楼
上供下回系统供水原则是要先进后回,系统两个分支末端竖管要最先回水,循环泵要装在锅炉房,补水泵与循环泵管路须分别进入锅炉
回复
co1426846647188
2015年03月20日 21:37:14
16楼
前端加装流量控制阀,调节管网平衡,按实际负荷分配流量。
回复
star_geng
2015年03月24日 17:32:44
17楼
系统图搞上来
回复
throneone
2015年03月25日 10:15:21
18楼
你按8楼说的,调整吧,如果暖气片上有手工调节阀和排气阀,那就更麻烦了,你调整了,谁偷偷动阀门甚至放热水,没法解决
回复
leopard1986
2015年03月25日 14:40:55
19楼
看看末端管路是否“小循环”,或者水力失调,建议各分支安装调节阀。
回复